¿Cómo conectar dos transformadores de corriente por fase en un circuito trifásico?
Preguntas y respuestas relacionadas
Cual es la capacidad en amp de un transformador trifásico primario 440v secundario 220-127v de capacidad 150 kva tipo seco
Debo instalar este transformador y requiero saber el calibre de cable a usar
1 respuesta
Conexión de motor a dos tensiones distintas
Dispongo en la red eléctrica de dos fases de 380v y el neutro(220v entre este y cada uno de los otros dos). Quisiera saber si puedo conectar un motor trifásico y como hacerlo para que trabaje correctamente.
3 respuestas
Como medir tensión en un tablero
En un tablero tengo 3 líneas, 2 de ellas miden 220 con tierra y otra 23 a que se debe
1 respuesta
Conexión trifásica a 220 V
En la instalación de un calentador instantáneo de agua, me dicen las instrucciones que lo debo instalar a 220 V pero con 3 fases. Yo tengo otra instalación en mi cuadro de red que va a tres fases pero a 380 V. El calentador en cuestión tiene 3...
1 respuesta
Linea de transmisión, Abierta.
Tengo un Transformador de Corriente de relación (Cpmpacto de Medida) 150/5, pero se espera como máximo que pasen 10 A en primario, además son 28 mts. De cable 10 awg. ¿Puedo esperar tener un medida correcta en un medidor electrónico clase 0.5, o...
1 respuesta
Conexión interruptor horario acumuladores
Conexión eléctrica de interruptor horario de dos canales para acumuladores. Buenas! Tengo el Automático general del que salen las 3 fases (1,3,5) y el neutro (N) al Diferencial. De este, salen las fases 2, 4 (se desdobla) y 6, que se meten por las 4...
1 respuesta
¿Por qué se dispara interruptor de transformador?
Tengo un transformador seco de 480 v en el primario 220 en el secundario. Es tipo seco trifásico de 75 kVA. Su protección del primario es un interruptor termomagnético de 3x150 Amperes, la corriente nominal a 480 volts son 90 Amperes. Cuando hay...
2 respuestas
Rectifico. Porque el variador yaskawa j1000 puede funcionar con dos o tres líneas* Y porque el motor corrige la energía nominal
Necesito saber el porqué el variador sigue funcionando con dos o tres líneas
1 respuesta
¿Trafo Triángulo/Estrella para conectar equipo trifásico con neutro en red sin neutro?
Tengo un equipo de unos 40kW que funciona con corriente trifásica, y necesita conexión de neutro, y hay que instalarlo en un lugar donde la red trifásica de potencia no tiene conductor de neutro. Entiendo que la parte de más potencia (electrónica de...
1 respuesta
Que puede ser, tengo una falla en red 380 voltios
En una red 380 si mido fase con un punto a tierra la fase R = 358v, S=10 v y T = 250 v . E revisado la red para descartar algún cable que este haciendo contacto con tierra, solo me falta revisar luminarias. Conecté el neutro del tablero principal a...