Tengo un servucio trifacico del cual se coneptan aires acondicionados y alumbrado y contactos pero al medir el amperaje la línea
Preguntas y respuestas relacionadas
Determinar tensiones y corrientes del circuito.
E= 70 V R1= 8 Ω R2= 21 Ω R3= 17 Ω Determinar tensiones y corrientes del circuito.
3 respuestas
¿Cómo suplantar batería del parlante JBL?
Tengo un parlante JBL Charge 2+ que tiene una bateria GSP1029102 22.2Wh 6000mAh 3.7V con conector, y evidentemente se me quemó, porq el parlante no dura encendido nada, ni aun cargando, y no consigo el repuesto, al menos aca en Brasil la casa oficial...
2 respuestas
En los enchufes del salón hay cables de 1,5 y de 2,5. ¿Es normal esto?
Me salta el térmico de 10 amperios al enchufar el aire. En la planta de arriba también me salta el de 10 amperios al enchufar el aire. ¿Están mezclados los cables de 1,5 y los de 2,5, y por eso salta el de menos (10 A.) y no el de 16 A.?
2 respuestas
Cual es el misterio en conductor Neutro?
El otro día una de las tantas arquetas que hay en la urbanización, solamente por curiosidad y por dilucidar como va la distribución de la energía hacia toda la iluminación exterior. Por allí vi llegar y continuar varios macarrones, y cables que se...
4 respuestas
Existe un transformador asi?
En la red vienen tres fases con 380 volt. Y unos 60 amper, ¿Se puede transformar a una sola fase de 220 v. De mas de 100 amperes? ¿Y usar un neutro a tierra?
1 respuesta
Consumo de Amp: de cada mm2 de los cables..
Me gustaría saber cual es el Amp que resisten los cables de 6mm, 4mm, 2,5mm y 1,5mm para saber que llave térmica utilizar para cada medida y evitar recalentamientos de los mismos..
3 respuestas
¿Cómo se saca el cálculo de amperaje de.un inversor?
Puse unos paneles solares con inversor y como el inversor es de 12v tengo entendido que el cálculo de amperaje se hace sumando el consumo dividido 10 ahora lo que quiero saber si el inversor hubiera Sido de 24v en cuanto se divide? ¿Y si hubiera Sido...
1 respuesta
Conectar 9V a una de 9.5V?
Tengo un teclado piano órgano y en la entrada donde va conectado el eliminador pide 9.5 No sé de estas cosas así que un eliminador con voltaje ajustable de 3/4.5/6/7.5/9/12V me había parecido buena idea. No tiene para ponerle 9.5V exacto, sólo 9V....
3 respuestas
Tensión de fase y tensión de linea
En un sistema trifásico en estrella de 3 x 380v para saber la tensión de linea hay que dividir la tensión de fase por la raíz cubica de 3, o sea 1.73 que no da un valor de 220 v como tensión de linea, ¿Mi pregunta es por que raíz de 3? Cual es el...
1 respuesta
F + F + N : 22OV en una re trif. De 380V?
¿Se puede conectar fase + fase + neutro que me genere 220v en una red trifásica de 380v? ¿Cómo tendría que ser?