Caída de tensión máxima (¿Reducirlo o dejarlo?)
Preguntas y respuestas relacionadas
Interruptor cortar corriente para la vitrocerámica
Cuando instalamos la vitrocerámica no teníamos un enchufe cerca y el electricista nos puso una toma directamente desde la caja y esta muy bien pero el problema que tenemos ahora es que nos gustaría en determinadas épocas dejar la vitrocerámica...
2 respuestas
Calculo de lineas eléctrica
Me gustaría que aclararas el tema de cuando tenga que tirar una linea (monofásica o trifásica) los pasos a seguir para dar con la sección apropiada sabiendo el consumo, lógicamente.
1 respuesta
En circuitos con cables en paralelo por qué agrupar las ternas en un nivel o en tres niveles
Normalmente, la mayor sección disponible comercialmente es 240 mm2 capaz de transportar, en una instalación subterránea entubada, alrededor de 260 A. Si se necesita transportar una corriente de, por ejemplo, 750 A no queda más remedio que usar varios...
1 respuesta
No entiendo lo del IGA de 25 A obligatorio
Por normativa hay que poner obligatoriamente un IGA de 25 A. Si tengo contratada una potencia de 3.3, entiendo que el ICP integrado en el contador será de 16 A. ¿Esto quiere decir que cada vez que mi consumo pase de 16 A. Saltará el del contador en...
3 respuestas
Instalación eléctrica: Circuito independiente para Horno
Hace poco hice una reforma en la cocina en la que instalé el horno en un nicho en columna, separado de la placa vitrocerámica. Respecto a la instalación eléctrica, la placa vitrocerámica se instaló a la anterior toma del circuito de Horno+Vitro de...
3 respuestas
Avería varios aparatos sin estar funcionando
Se me han averiado el frigorífico, la lavadora, el microondas y un TV que estaban enchufados a la red pero no estaban funcionando (solo el frigorífico estaba funcionando). En la compañía eléctrica me dicen que no ha habido sobretensión. Entonces la...
1 respuesta
¿Funciona una lámpara si la conecto a vivo y a tierra?
Si conecto una lámpara al vivo (fase) y a la puesta a tierra, ¿Funcionará? Según tengo entendido, hay diferencia de potencial pero no hay corriente. Entonces, ¿Cuál es la diferencia entre tierra y neutro?
3 respuestas
Campo eléctrico en un circuito eléctrico.
Os agradecería mucho que me aclararais estas dudas que tengo. ¿En un conductor eléctrico conectado a una fuente electromotriz de continua formando un circuito eléctrico, el movimiento de los electrones se debe a que ese produce un campo eléctrico en...
2 respuestas
Perdida de tensión en un circuito eléctrico
Tengo un circuito eléctrico sencillo compuesto por una fuente de alimentación a la que se le conecta un interruptor y un motor. ¿Qué causas puede originar una perdida de corriente eléctrica cuando entra en funcionamiento el motor? He hecho mediciones...
2 respuestas
Una aclaración de secciones
Necesito hacerte una consulta, estoy reformando un piso de 90 m2 de segunda mano en la parte eléctrica porque algo me defiendo, pero tengo una duda, según el reglamento que he visto en un catalogo de magnetos, hay un circuito para lavadora,...