Interruptor differencial
Preguntas y respuestas relacionadas
Tensión entre fases de un generador monofásico y tierra
Estaba instalado un generador monofásico, y a medir tensión entre sus fases y la toma de tierra sin carga, me da 100 y 50 v. Esto quiere decir, ¿Qué el neutro no está referenciado con tierra? En este caso, ¿No tiene sentido proteger la salida de la...
1 respuesta
Fuga a tierra causada por aparatos electrónicos
El diferencial de mi casa salta de forma esporádica. He detectado que si enchufo 5 aparatos electrónicos (ordenador, monitor, 3 impresoras y altavoces) siento pasar corriente por el cable de tierra (la percibo en los dedos; si interpongo el polímetro...
1 respuesta
¿Es normal que el cable neutro tenga corriente?
Recientemente me han cambiado la instalación eléctrica de la casa. Han puesto un nuevo cuadro y nuevo cableado. Ahora el iga es de 40A, el diferencial de 40 también y hay magnetotérmicos de 25A, 20A, 16A y 10A. Creo que hasta ahí esta bien. Pero me...
4 respuestas
Dudillas en la instalación eléctrica
Estoy ampliando la instalación eléctrica de la casa. Tengo algunos conocimientos de electrónica, pero en electricidad me quedo algo verde. Hay van mis dudas: - Para poner más enchufes en una habitación no se si conviene que cada enchufe tenga una...
4 respuestas
Poner conmutador y enchufe con solo 3 cables
Tengo un conmutador para encender y apagar la luz de una habitación. Me gustaría poner el interruptor (conmutador) con un enchufe al lado que lo necesito mucho. Hay tres cables en el tubo. Se que a veces se pone un trozo de cable del interruptor al...
2 respuestas
Tengo un problema en la instalación eléctrica
Todas las tomas de mi vivienda tienen puesta a tierra y en el cuadro eléctrico componen un circuito cerrado, pero después no van a ninguna pica de tierra ni a ninguna parte. Tengo un problema de al conectar tanto la tv como la caldera (por ahora) me...
5 respuestas
Salta el chivato al pulsar interruptor
He cambiado un interruptor + enchufe por uno más nuevo, he hecho las conexiones del mismo modo que estaban en el viejo, con el nuevo me salta con el viejo no. He conectado cable gris al enchufe y con otro gris lo uno a un borne del interruptor. El...
2 respuestas
Colocar interruptor conmutado
Haber si me puedes solucionar el problema, tengo un interruptor conmutado de solera y tiene en el interruptor L1, L3 y L4 donde tengo que colocar el cable que lleva la corriente(fase) y donde los dos vueltas de la conmutada. Y una ultima pregunta,...
1 respuesta
En que cable deberé (si es posible)poner el interruptor?
Tengo un polipasto, creo que así se llama, que al recoger cable cuando ya casi todo esta recogido, mediante una palanca se presiona un interruptor y se corta la corriente y el motor se para y el carrete del cable queda bien frenado. Lo que quiero es...
2 respuestas
Cable alargador
He tenido que hacer un cable alargador para poder enchufar mi nevera. El cable que le he puesto es de sección de 2,5 de fase, neutro y tierra. Mi pregunta es la siguiente: ¿A la hora de poner los cables en el enchufe, pasa algo si en algún momento...