Un equipo de USA que requiere 230V monofásico y neutro, ¿Se lo puede conectar en Ecuador a 220V bifásico?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo identifico un toma con de una red III de 230 v?
Si tenemos una toma alimentado con una línea trifásica de 230 v, al medir con el tester entre cada orificio del toma vamos a tener 230 v. Si fuera un toma monofásico, también mediríamos entre fase y tierra 230 v, entre fase y neutro 230 v; ¿Pero cómo...
4 respuestas
Que fase eleige
Cuando falta neutro en una red de distribución trifásica 220 + neutro. Las viviendas de 110 v se quedan sin luz y otras les sube la tensión en principio se porque .. Pero no se que motiva y donde o que decide que el neutro elija cual fase si R o ES y...
2 respuestas
Mi problema tengo con tres líneas 110v, al medir una por una tengo lecturas de 112 a 120v; pero al medir dos juntas solo da 205v
Mi problema tengo con tres líneas de 110v, al medir una por una tengo lecturas de 112 a 120v; pero al medir dos juntas solo da 205v. Y las otras están sobre 215v; porque se puede dar este desfase tan grande y esto puede provocar que se vaya una fase...
3 respuestas
Puedo utilizar una lavadora semiautomática en cuba de 110 v 50 hz
Compre una lavadora semiaautomatica de 110v 60 50 hz podre utilizarla en cuba
1 respuesta
Motor mono 220v 50hz conectado en 220v 60hz
Cómo esta, quisiera saber si alimento estos motores de diversas máquinas y electrodomesticos en general con un transformador de 220v de entrada con salida de 190v compenso la diferencia de ciclos sin perder potencia y a la misma velocidad de trabajo...
2 respuestas
Como conectar un grupo electrogeno trifasico a una vivienda con bajada monofasica?
Queria saber que necesito para conectar un grupo trifasico a una vivienda con monofasica, yo hago instalacion electrica domiciliaria pero nunca conecte un grupo de esta forma.
2 respuestas
Como conectar motor 230-240V delta a red 220/380
Necesito conectar una motor de una bomba con los siguientes datos de placa, motor: 3, P1: 2.3 KW, P2: 1.5 KW, 230-240 V triangulo, 6.6/6.6 A, 50 Hz a una red de alimentación de 220 Volt entre fases-neutro y 380 Volt entre fases. De acuerdo al dato de...
2 respuestas
Tabla Amperios a Watts. Pido aclaración.
Quiero aprender a hacer los cálculos de Amp/watt/volt., de unos a otros. Empezar por el principio que seria una fase / un neutro. Ya seguiré mas adelante con bifásica, trifásica. ¿ Que significa (F.p=0,8, voltaje=220V, AC, 3F): Si ( 3F ) es trifásica...
2 respuestas
¿Se puede conectar aparatos de220V a 230V?
¿Puede haber algún problema al hacerlo o tengo que conseguir un adaptador especial o de algún estilo?
3 respuestas
Es sobre neutro y línea del transformador
Por lo que he leído, neutro del transformador se aterriza no se si en todos Los casos,¿Si la corriente es alterna que es un vaivén o cambia de sentido Periodicamente si N y L se emplea para 110v. Ca. Ejm dicen que la coriente Sale de un polo al otro...
1 respuesta