Calculo de conductor eléctrico
Si me puedes ayudar hacer un cálculo de sección de conductor para un suministro trifásico estrella: Distancia del sub estación al domicilio 300 mts Carga: 8 KW Cosfi = 0.80 Sistema 380/220
2 respuestas
Calculo de la sección del hilo conductor y la caída
Mi pregunta son las fórmula para calcular la sección de un cable para la instalación de luminarias en un nave, y el calculo de la caída de tensión.
1 respuesta
¿Qué cálculos hago para bajar de 12v 800mAh a 9v 200mAh? Y ¿Qué resistencias pondría?
Tengo un Digital Delay DD3 que necesita ser alimentado con 9v 200mAh y tengo un transformador de 9v a 800mAh que realmente con multímetro logro apreciar 12v y 2800mAh, una grave diferencia ... Se me ha ocurrido poner alguna resistencia entre el cable...
2 respuestas
Componente electrónico como se prueba si esta bien
Tengo en la imagen un circuito electrónico de un foco ahorrador y bueno en la simbología del circuito veo que dice "D10" pero no se que es por que solo veo dos puntos de soldadura, ¿Me podrían decir que es o que significa adjunto la imagen. Y cómo se...
2 respuestas
Interruptor de 230 kV
Tengo una duda ademas de la corriente de cortocircuito cuales son las otras corrientes a las cuales se ve sometido un interruptor de alta tensión 230 kV... Y como dimensiono el interruptor para ellas... Otra pregunta es si saben de alguna página...
1 respuesta
Aumento de corriente en motor trifásico de 220v 14A
Mi duda es respecto al aumentó de corriente en el motor se subió a 45A, y bueno obeserve que el cable de una fase estaba sulfatada (el motor es para una bomba de agua limpia) . Descarte que el motor estuviese trabado, pero no le probé aislamiento....
1 respuesta
Red rs485 de pic's
Mi objetivo es que los esclavos reporten datos de temp. En terminales remotos a medida que el master(pc) los interroga con una dirección específica para cada uno. Agradeceré cualquier ayuda. Uso como transeivers ci 75176 y no se como manejar DE y RE...
1 respuesta
Regulación de tensión mediante inyección de Q
En la cola de un alimentador se tiene una carga trifásica P= 2 MW y una potencia reactiva inductiva Q = 1,5 MVAr, el alimentador se caracteriza por los parámetros RL= 0,144 Ω y XL = 0,18 Ω, con una tensión en la cola del alimentador VR = 12.804 V A...
1 respuesta
Calculo c.d.t% de linea alumbrado publico
Queria saber: teniendo una línea de 10 mm2 xlpe 0.6/1 kV, luminarias de 150W, interdistancia 25 m, 400V, c.d.t max 3% por ser alumbrado. Se alimenta con un trafo de 250 kVA. Como calcular la c.d.t% por tramo y la intensidad de cortocircuito. Creo que...
1 respuesta
Para obtener cuanto KVAR esta generando un Condensador trifásico
Necesito saber como poder obtener la potencia reactiva que genera un condensador trifásico, si lo único que tengo es corriente consumida por fase, voltaje entre fase, y la potencia consumida máxima.
1 respuesta