Chaffoteaux Elexia comfort Error conexión termostato
Por error al conectar un termostato wifi en la caldera, hemos conectado uno que al activarse ha enviado una tensión de 230v al borne de 24v, lo que evidentemente ha estropeado algo. El ACS sigue funcionando pero la calefacción no. Seguramente se...
2 respuestas
Anomalía A51 en caldera Cointra Essential 32 E
La caldera está instalada en el exterior, protegida de la lluvia. Normalmente ocurre cuando llueve, la caldera arranca (da igual que sea en ACS o Calefacción) y a los pocos segundos se para con el código A51 y hay que resetearla. La chispa salta y se...
1 respuesta
¿Funciona bien mi suelo radiante?
Te comento, tengo puesto en una vivienda unifamiliar suelo radiante en dos plantas. El caso es que la planta baja la caliento con una chimenea que tengo en el salón y la planta de arriba he dejado abiertos los colectores de mi habitación y cuarto de...
2 respuestas
Porque se para la calefacción en un termostato tx1200
Tengo un termostato tx 1200. En modo manual enciende la caldera y los radiadores calientan. Pero al poco tiempo para y dejan de calentar. Puede ser por que el termostato esta cerca de un radiador
2 respuestas
Caldera saunier duval enciende y de apaga error 01
Tengo una CALDERA SAUNIER DUVAL MODELO ISOFAST cuando abro el agua caliente esta se enciende pero al momento se apaga y da error 01. Esto solo ocurre con el agua caliente, con la calefacción funciona perfectamente. Sé que el error01 es por falta de...
3 respuestas
Llama piloto pequeña de color azul con algún destello naranja-rosado
Tengo un calentador de gas Junker WR11 que emite la llama piloto de color azul pequeña con algún destello naranja-rosado. Desmonté la carcasa y observé que la llama incide correctamente sobre el termopar. Soplé el tubo alimentador de gas y con un...
3 respuestas
Tengo unacaldera Intergas. Y en modo calefacción sube a la temperatura programada y luego se pone en modo 1.
Y así sucesivamente... Se apaga y enciende. ¿Es normal?.
3 respuestas
Caldera Ariston Clas Premium- Cuando intento encenderla me sale error 504, ¿Cómo solucionarlo?
Hasta ahora el agua caliente de sanitarios me funcionaba perfectamente, cuando he querido encender la calefacción, por un momento se enciende pero se apaga enseguida y me sale error SP3 y despues 504. ¿Qué puede ocurrir? Ahora no va ni el agua...
1 respuesta
No se manejar el termostato?
Tengo instalado el termostato honeywell dt90a y quisiera saber dos cosas de las que pone en las especificaciones. Una es: Desviación permanente de la temperatura, cuyos valores pueden ser -3... 3k La otra es: Amplitud de banda proporcional, entre...
1 respuesta
Tengo un calentador de agua de gas natural de llama eléctrica que me falla con los grifos abiertos
Tengo un calentador de agua de gas natural de llama eléctrica, que también es para la calefacción de la casa. Cuando abro el grifo de la ducha se enciende pero al rato se apaga y automáticamente se vuelve a encender,( claro en el momento que se apaga...