Consulta sobre compresor de aire
Preguntas y respuestas relacionadas
Conectar motor trifásico a monofásico
Necesito conectar un motor trifásico a monofásico y después de investigar me queda la duda de si debo cambiar la distribución de estrella a triangulo Aclaro: Se que el motor estaba conectado a trifásico, pero no se si a 380 o 220 la configuración es...
1 respuesta
Longitud excesiva de cables de motor
El tablero estrella triangulo esta muy cerca de la barra de 440 voltios... Desde allí se extienden los seis conductores hacia los bornes del motor de 50 HP que se encuentra a aproximadamente 45 metros de longitud, he observado un excesivo...
1 respuesta
Aire Acondicionado Fagor FAM - 3C
Aire Acondicionado FAGOR FAM - 3C después de estar trabajando como bomba de calor todo el invierno, al poner el aire frio no arranca el compresor y parpadea la luz verde en la consola
1 respuesta
Tengo un problema con conexión de motor a PLCs
Necesito mandar una señal a la entrada de un PLC cuando el motor este realmente en marcha, es decir, solo si esta funcionando no desde el pulsador de arranque del motor. ¿De dónde saco la señal?
3 respuestas
Como poner los enchufes que estaban en tarifa nocturna a trabajar de forma normal 24h.
A ver si alguien puede indicarme como podría hacer para poner los enchufes que estaban antes como tarifa nocturna para poder utilizarlos como un enchufe normal sin esperar a qie salte el reloj para que entre el contactor. Veo que el cable azul va...
1 respuesta
Que es y para que sirve un interruptor de enclavamiento? Electricidad
Escuche recién este termino interruptor de enclavamiento, ¿Quisiera saber para que sirve y en que casos se utilizan?
2 respuestas
¿Cómo puedo dar con la falla del ventilador?
¿Cómo puedo dar con la falla de un ventilador? Hola me dieron un ventilador de pie que no funciona, le medí la R y marca un valor pero desaparece... Al poco rato vuelve a aparecer y desaparece de nuevo ... Evidenciando aparentemente que hay una falla...
2 respuestas
Conecion de 220v trifasica a 380v trifasica
Soy montador de elevadores, estoy haciendo un montacargas en un pueblo de la sierra, y me he en contrato con un problema, la red eléctrica es de 220v trifásica, y el motor eléctrico que mueve la bomba es de 380v trifásica ¿Cómo puedo hacer esta conexión?
1 respuesta
Tengo un Ford focos del 98, la luz del botón del aire acondicionado parpadea
Me parpadea la luz del botón del aire acondicionado y cuando levanto el capo huele a quemado la zona del compresor
1 respuesta
Electricidad buena o mala
Soy responsable de climatización de un centro de calculo que consume energía para software unos 70 kvas. Recientemente hemos instalado un estabilizador y un transformador separador(genera neutro). En una prueba de parada, para ver el arranque de el...
1 respuesta