Sesión de hilos y amperaje
Preguntas y respuestas relacionadas
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
Quisiera saber que tipo de llave térmica debo usar para un cable de 4mm
Quisiera saber que tipo de llave térmica debo usar para un cable de 4mm. Yo creo que debe ser de 25A, pero en muchos lugares encuentro térmicas de 32A para cable de 4mm, quisiera saber si esto es correcto o no. Yo tengo que conectar 2 freezer(1,5 A...
4 respuestas
¿Ustedes entienden la distribución de este cuadro o tablero?
¿Cómo andan todos? En el salón de clases del instituto al que acudo regularmente es un espacio para realizar taller de electrotecnia, con gran cantidad de tomacorrientes monofásicos y artefacto con lámparas fluorescentes, también pude ver un...
3 respuestas
Disyuntor salta por capacidad errónea?
Tengo en mi casa instalado un diyuntor siemens de 25 A + 1 termina de 25A . 2pcs + heladera + microondas + artefactos luminicos varios. Lavarropas. Lavarropas - PCs x 2- heladera- combo tv+deco+dvd, todos con estabilizadores de tension como...
6 respuestas
Duda sobre electricidad(cuadro de mando
Tengo que hacer un trabajo para la universidad y tengo que hacer un esquema de la instalación de mi casa, etc. La cosa es que he ido a mirar el cuadro de mando de mi casa y no coincide con lo que nos habían explicado. Entiendo que lo que nos explican...
1 respuesta
Cambiar cableado por otro de más sección
¿Para cambiar el cableado de algunos enchufes que tienen cable de 1,5 mm2 y ponérselo de 2,5 mm2 hay que ir al cuadro eléctrico y soltarlos desde el magneto-térmico o se puede hacer desde alguna caja de registro?. Esto lo quiero hacer en una vivienda...
2 respuestas
Es correcta el cuadro eléctrico
Voy hacer la instalación de mi casa con el siguiente cuadro. Sobretensiones con iga de 25A. Diferencial de 40A. Magneto de 10A alumbrado cable 1,5. Magneto de 16A comunes cable 2,5. Magneto de 20A horno cable 4 Magneto de 16A caldera cable 2,5....
3 respuestas
Reducción de sección cable y protección
Se trata de una línea de 10mm con su respectiva protección para 30 motores, cada motor con un pequeño cuadro con un salvamotor, alimento una parte de los motores por aguas arriba del disyuntor, y para los últimos motores quiero reducir a 6mm y poner...
2 respuestas
Lio con líneas y neutros en cuadro
Soy nuevo y me he encontrado un lio de narices en el cuadro, puesto que hay térmicos unipolares que solo corta la fase, hasta ahí de acuerdo, pero tengo todos los neutros unidos en una ficha de empalme y quisiera separarlo que sé que se puede hacer...
2 respuestas
¿Cómo instalar un doble interruptor?
Tengo un punto de luz en la cocina y quiero instalar otro pero quiero que cada luz tenga u interruptor propio. ¿Cómo debo hacerlo?