Calculo del dispositivo térmico.
Preguntas y respuestas relacionadas
Fusible de corto circuito de transformador abierto
Tengo una gran duda respecto a un problema con el fusible de un transformador reductor trifásico de 3200 /230 voltios, lo que pasa es que este transformador la alimentación de 220V va a un tablero general y este tablero tiene su llave termomagnética...
1 respuesta
Quisiera que me explicaran como conectar mi motor
En la placa característica de mi motor pone 220/127 y mi red es de 380/220 quisiera saber como tendria que conectar mi motor
3 respuestas
Suma total de campos calculados en informe
Tengo una tabla cuyos regístros tienen, entre otros, un campo con formato fecha y varios con datos numéricos. Una consulta filtra los registros entre dos fechas que introduce el usuario y tiene los campos de fecha, los datos numéricos y un campo...
2 respuestas
Como cambiar motor trifásico a monofásico
Tengo este motor creo que trifásico, del motor salen tres cables empalmados a los que se ven, uno rojo uno azul y otro amarillo, y dentro hay otros tres cables empalmados juntos de los mismos colores ( rojo, azul, ¿Amarillo) cómo debo de hacer los...
1 respuesta
Arranque directo motor rotor bobinado
Me gustaría que me ayudasen. Tengo que comprobar un motor trifásico de rotor bobinado. En su sitio de trabajo habitual el motor está asociado a un armario con conjunto de resistencias las cuales realizan el arranque rotórico escalonado hasta llevar...
1 respuesta
¿Conexión Estrella -Delta? ¿Cuando hacerlo?
¿Existe algún método basado en los Hp y/o Kw de los motores eléctricos para saber cuando realizar una conexión Estrella-Delta?. Ahora bien, Si tengo un suministro eléctrico de 380/220V.. ¿Es posible conectar en ESTRELLA-DELTA un motor que en su placa...
1 respuesta
Calculo de relé de protección, contactor y diámetro conductor para un motor de 7.5HP
Necesito determinar las características técnicas comerciales para un motor de 7.5 y como hacer los cálculos
1 respuesta
Protección de un motor de inducción monofásico 1.5HP
Necesito saber como proteger un motor monofásico de 1,5HP 220V 50Hz de una bomba de agua. Mi idea era poner una termomagnética bipolar de 25A como protección contra cortocircuitos y un relevo térmico en el rango de los 5A como protección contra...
1 respuesta
Motor 380/660
Que ocurre si un motor 380/660 lo dejo en marcha a 380 en triangulo.
2 respuestas
Sobre Motores Asíncronos trifásicos