Cuántos tubos corrugados por circuito
Preguntas y respuestas relacionadas
Magnetotérmicos y cables
Quiero poner tres aparatos nuevos en la cocina: vitrocerámica, horno y calentador de a gua de 100L. Mi duda es la siguiente: ¿Puedo alimentar dos de estos aparatos o incluso los tres, tirando desde el cuadro una linea de dos únicos cables de 6 mm...
2 respuestas
Conectar cable de tierra con el anillo
Necesito saber de forma y que conector es el apropiado para unir el cable del anillo de tierra de una vivienda nueva, creo que es de 25mm con el cable de tierra general para la vivienda que es de 16mm. El del anillo viene en pelos muy gordos y...
2 respuestas
Que interruptores automaticos hacen falta para cuadro eléctrico de un local ?
Que interruptores necesito (incluido general y diferencial) para cuadro eléctrico de 4 circuitos: 1er circuito de termo de 2000w con cable de 4mm2, 2do circuito de enchufes de 4000w con cable de 2.5 mm2, 3er circuito de aire de 900w con cable de...
3 respuestas
No se como conectar los cables para cerrar el circuito eléctrico añadiendo conmutadores, cruzamientos y enchufes...
Recientemente me he comprado un piso y me he encontrado en la habitación de matrimonio un follón de cables sueltos y no se como hacer para cerrar el circuito. He visto en you tube tutoriales pero no consigo salirme. El problema es que antiguamente...
1 respuesta
Magnetotérmicos adecuados a instalación antigua bipolar.
Antes de nada como siempre agradeceros vuestra ayuda, y ahora tengo otra y necesito vuestra opinión; En mi casa (antigua)la instalación esta dotada de los siguientes elementos: -El contador digital, un, diferencial, y un térmico de 25 bipolar, otro...
2 respuestas
Enchufar aire, termo y secadora
Tengo que conectar tres aparatos en dos enchufes y no sé como distribuirlos. Los enchufes son uno de 16A y el otro de 20A. Los aparatos son: un termo eléctrico de 100 litros, un aire acondicionado de 3000 frigorías y una lava-secadora. Entiendo que...
2 respuestas
Cable necesario para aire acondicionado 3000 frig.
¿Es suficiente un cable rígido de 1.5 mm de sección para una instalación de aire acondicionado (compresor + split) de 3000 frigorías (1100 watios aprox.)?. Lo pregunto porque es el cable que me han puesto en la instalación y tengo un poco de miedo de...
10 respuestas
Cuadro eléctrico
Quiero cambiar el cuadro eléctrico de mi hogar. La potencia contratada es de 3,30 kw. El diferencial que tengo actualmente es de 40A-30mA y los automáticos son dos de 10A y dos de 15A. Quiero tener circuitos: luces hogar, enchufes comunes,...
1 respuesta
Instalación de interruptor y enchufe de luz
Tengo la intención de sustituir un interruptor de la luz simple por un mecanismo doble, con interruptor y enchufe. El interruptor simple actual, tiene insertados dos cables negros (supongo que el neutro), uno en los agujeros de arriba y otro en los...
5 respuestas
¿Toma de tierra común (mismo cable)para alumbrado y fuerza?
Una cosa no entiendo, si todas las tierras acaban en el mismo punto, ¿Deben aun así circular por cables independientes? ¿Es decir puedo por ejemplo llevar por una tubo un cable de tierra de sección 2,5 para fuerza y derivar de este cable desde una...