Error caldera Roca Victoria 20/20
Preguntas y respuestas relacionadas
Caldera Ferroli no enciende a veces
Tengo una caldera de gas estanca, ferroli domina F 24 E. Cuando está fría, arranca correctamente, tanto la calefacción como el agua caliente. Sin embargo, si después de un rato funcionando, la paro e intento volver a encenderla, normalmente se...
1 respuesta
Calentador no mantiene llama piloto encendida
Tengo un calentador modelo wn-13-2 keb7 52895 marca Neckar. He intentado sacar por internet la máxima información posible y he visto que Neckar es la segunda marca de junkers y que utiliza las mismas piezas y mismos esquemas. Realizo lo siguiente...
6 respuestas
Caldera que no arranca
Dispongo de una caldera Sime. La caldera estaba funcionando correctamente, hasta que detecte que salia mucho humo negro de la chimenea y hasta trozos de carbonilla .La apague de inmediato y al revisar la instalación observe que el deposito de gas oil...
1 respuesta
Código averías Gavina GTI Confort
Tengo una Gavina GTI Confort, he pulsado el más y el menos y me un error que no se describe en el manual de roca, es el 78 o el 178. No tengo ni idea a que se refiere. Se quedo sin gasóleo y se han encendido el piloto de anomalía y el de anomalía...
2 respuestas
Termo junkers 11l powercontrol
A ver si me podéis echar una mano en estos tiempos de crisis. Tengo un termo junker powercontrol de 11 l que funcionaba perfectamente y ayer no quiso calentar el agua le cambiamos las pilas y chispa si hace y una llama pequeña se ilumina pero no sale...
1 respuesta
Caldera vaillant turbopro no enciende
La caldera empezó fallando la calefacción, pero pensé que era la pila del termostato y como aún no hace frío no la cambie ni le di importancia, pero a la semana me dejo de funcionar el agua caliente,, cuando abro el grifo, no se enciende ningún led...
1 respuesta
Error 17 en caldera roca 15/20
Tengo una caldera roca modelo 15/20 que tiene unos 14 años de antigüedad. Cuando se encienden los quemadores, tanto en circuito acs como en calefacción, a los pocos segundos bajan de intensidad, los electrodos empiezan a hacer chispa y a continuación...
1 respuesta
Problema caldera de condensación junkers modelo zwb 25-2c
Soy nuevo por aquí y necesito que me echéis un cable, tengo una caldera junkers de condensación modelo zwb 25-25c y desde el domingo no tengo agua caliente, la caldera lo que es el aparato se enciende el panel pero cuando tiene que encenderse el...
3 respuestas
Pregunta difícil sobre caldera 15/20 de Roca
Esta es mi Historia... Hace unos días se produjo una pequeña fuga en uno de los tubos de la calefacción. El fontanero que localizó la fuga, sin tocar para nada la caldera, corto totalmente el tubo y después de cinco horas tirando agua lo soldó. Cinco...
1 respuesta
El quemador funciona perfectamente sin tubo de llama, se pone el tubo de llama (o sea el cañón) y no hay manera
La caldera es una Domusa Evolution HFM 40 de casi 3 años. Revisado todo, cambiada boquilla, controlados y ajustados electrodos y disco, caudal aire y presión bomba. Resultado, el quemador (Domestic D4) extraído de la caldera y SIN TUBO DE LLAMA,...