Distancia entre vivienda y central eléctrica
Preguntas y respuestas relacionadas
Problemas equipo de sonido
Tengo un equipo de sonido y tengo un problema un poco raro. En mi casa el equipo se escucha mal. No puedo ni escuchar música. Lo raro es que he probado el equipo en otras casas y se escucha perfectamente. He hecho muchas comprobaciones (tierra del...
2 respuestas
La tensión entre fase y tierra es de 300, entre neutro y tierra 115 y entre fase y neutro 234. ¿Es c
La tensión entre fase y tierra es de 315 v., entre fase y neutro 234 v., entre fase y neutro es de 234v. Varía a lo largo del día bajando los valores por la noche.. Creo que puede ser una derivación antes de la acometida, o puede ser que alguien esté...
1 respuesta
¿Puedo traer internet con este router y estas antenas + un adaptador usb a 800 metros?
Necesito traer internet desde una casa que esta a 800 metros de distancia. No tengo de momento para comprar más antenas o routers más potentes pero en casa tengo lo siguiente: 1 Router Lanpro LP-N24 V2.0. Este router es de antena desmontable. 2...
1 respuesta
Puede la propia tierra producir derivación?
A continuación os explico mi problema: Se trata de las farolas del jardín de una urbanización, las cuales me dan derivación y me salta el diferencial de 40A. He desmontado las farolas una a una, hasta llegar a la arqueta, la cual no es estanca, y...
3 respuestas
No funcionan los mandos táctiles AIRZONE del A/A tras cortar y encender el interruptor general
Tengo un sistema de calefacción y A/A controlado por mandos de pared AIRZONE tacto (con conexión de cableado). Tuve que cortar el interruptor general de la luz de mi casa para arreglar una lámpara del techo y al volver a conectar el automático para...
2 respuestas
Necesito un Neutro y tengo dos fases
Tengo que hacer funcionar un comporbador de seguridad eléctrica que funciona a 230V y requiere que haya linea, neutro y tierra, pero en el local donde ha de funcionar hay dos fases de 120V y tierra. Así el fabricante del comprobador dice que si no...
1 respuesta
Duchador electrico lorenzetti. Llave disyuntora diferencial bipolar vs masa a tierra?
Una vez conectado todo el apartado electrico del duchador con su jabalina con masa a tierra propia, el disyuntor diferencial de 40 amperios y la llave térmica de 25 amperios procedo a hacer correr el agua por el duchador, lo enciendo y salta lallave...
3 respuestas
¿Tensión entre Fase-Neutro, Fase-Tierra y Neutro-Tierra?
Espero puedan ayudarme, que aunque pueda parecer algo básico y teniendo un grado medio en electricidad, pues no me quedan muy claras. He estado midiendo en una instalación tensión de 226v entre fase y neutro, 396v entre fase y tierra y 228v entre...
8 respuestas
Tierra fisiscas
Que tal amigos tengo unas dudas sobre las tierras físicas y espero que me puedan ayudar a despejarlas un poco, mis preguntas son las siguiente: 1. ¿Por qué se tiene poner el neutro a tierra en un sistema eléctrico? 2. ¿En los sistemas de protección...
1 respuesta
Instalación eléctrica no funciona con ventilador de techo y sí con downlight led
Compré un ventilador Shamal del Leroy Merlín en enero de este año y lo he montado ahora. En la instalación que he hecho he prolongado los cables azul y negro con unos cables de sección 1,5mm unos 40 cm con una clema, ya que no podía poner el...