Conceptos de rendimiento y coseno fi de un motor
Preguntas y respuestas relacionadas
Falla por factor de potencia
Realizo práctica en una planta concentrado de cobre. Lo que ocurrió que al poner en servicio un motor de un molino luego de 10 minutos en marcha solo del motor este se detuvo por factor de potencia .. Un jefe dijo esto: En ese horario generalmente...
2 respuestas
Soy nuevo calculado un banco de batería para una edificación vieja resulta que la demanda instalada es de 26 kw, 380 voltios 50
´La tensión de servicio es 380 voltios 50 hz Ahora van por una demanda de 75kw y hacia un factor de potencia de 0.95 no tengo ninguna información de la potencia reactiva consumida con la actual demanda instalada que es de 26 kw pero tienen un...
1 respuesta
Calculo para instalación de un motor
Estimados amigos quiero que me instruyan, tengo un motor trifásico de 12HP, y un motor monofásico de 0,5HP. Y quiero saber los cálculos para seleccionar el diámetro de cable, como calcular el contactor adecuado, el relé térmico adecuado y su...
1 respuesta
¿Cómo encuentro la potencia de un motor de 220v (estrella)/380v (y)?
De opción múltiple quien me puede explicar como se haya el resultado, resulta que me dicen que a un motor de 220v (estrella) / 380v (y) se conecta en estrella 220 v su potencia sera:¿? Y me dan unos porcentajes por ejemplo 33% de la nominal
1 respuesta
Compensación del factor de potencia o coseno fi
Como compenso ducha eléctrica de 1800 w y horno eléctrico de 1600 W con capacitores de cuantos microdaradios soy de argentina el voltaje de la red es de 220 volt y frecuencia de 50 a 60 HZ .
2 respuestas
¿Puede ser que la sección por caída de tensión para una carga de 37 kw me de tan solo 2,81 mm2?
Hice este ejercicio para calcular la sección por caída de tensión de una derivación con varias cargas superpuestas ... Al sumar la potencia me da 37 kw... Pero al hacer el calculo, la sección da tan solo de 2,81 mm2. Si pongo ese cable, se me prende...
2 respuestas
Como calcular el amperaje máximo que puede entregar un trafo de 25 kva en 220v
Recien compre un trafo de 25 kva monofasico para usarlo en la casa pero estoy un poco confuso con respecto a la corriente maxima que pueda tener el trafo. Me gustaria saber cual es la capacidad maxima que pueda soportar y que beneficios o contras...
3 respuestas
¿Como operar este otro caso de limites notables?
Necesito ayuda con este ejercicio de limites notables
1 respuesta
El principio de funcionamiento de los transfo
Bueno quisiera saber el principio de funcionamiento de los transformadores trifásicos y como evitar una multa en la boleta de energía eléctrica colocanco condensadores en paralelo a la red ademas de como calcular el coseno de phi y este aumentarlo
1 respuesta
Pasos de un banco de capacitores
Tengo un calculo de capacitores hecho pero se me complica para distribuir los pasos del mismo, espero que me puedan ayudar La potencia es de 125 kw, la misma posee en su mayoría motores de 1HP(380 Volts, 50hz) Tengo la tangente de fi en 0.86 y la...