Los grifos del baño dan corriente (entre 40 y 60 V)
Preguntas y respuestas relacionadas
¿A qué se debe los bajones de luz en la casa cuando se encienden enceres de la cocina como microondas o blower de pelo?
En la casa hay bajones de luz siempre que se encinede el calentador de agua, microondas, blower o cosas así y me gustaría saber a que se puede deber eso.
4 respuestas
Manguera con 4 cables desde contador en vivienda unifamiliar. ¿Cuáles usar para motor puerta corredera?
Del contador de iberdrola me entra a la vivienda (unifamiliar), manguera con 4 cables (verdeamarillo, gris, negro y marrón). He cortado la manguera para sacar corriente a un motor de puerta corredra. Creía que iban a haber 3 cables pero hay 4 y no se...
3 respuestas
Salta el diferencial con lavadora o lavavajillas o aire acondicionado
Hace casi un año instalamos el aire acondicionado en casa, 3 splits con 3 aparatos exteriores, y desde entonces de manera puntual (cada uno o dos días) salta el diferencial. Haciendo pruebas, hemos visto que si desactivamos lavadora y lavavajillas no...
4 respuestas
Tengo más tensión entre F y T que entre F y N
En una toma de corriente de una casa y solo en esa al medir en cuentro entre F y N 158v, entre F y T 228v y entre T y N 55v. ¿A qué puede ser debido? Al abrir las caja he encontrado mucha pelusa.
4 respuestas
Electrodomesticos dan calambres
Tengo una cocina que me da calambres todos los electrodomesticos todos los enchufes tienen toma de tierra de que puede ser como lo puedo solucionar?
1 respuesta
Diferencial correcto pero salta esporádicamente
En la vivienda de un amigo, sita en el 4º piso de un edificio, salta esporádica y aleatoriamente el diferencial ABB de 40A y 30mA que tienen en su cuadro eléctrico un par de veces al mes. He medido con el Fluke 1653B tanto la respuesta en tiempo como...
3 respuestas
Se nos salta el diferencial.
Desde hace varios años en la vivienda, estamos sufriendo constantemente cortes de luz, es decir, que el diferencial salta. Pusimos un diferencial "inmunizado", y ni por esas, lo curioso era que a una vecina y a nosotros se nos iba la luz al mismo...
2 respuestas
Cuántos enchufes se colocan para un magnetotérmico de 16 A
Voy a cambiar la instalación eléctrica de la vivienda y me gustaría saber el cuadro de automáticos que necesito poner y sus respecticos circuitos de electrificación.
2 respuestas
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
Instalación piso antiguo
Estoy reformando un piso antiguo que en su día era de 125 y ahora es de 220 pero que no tiene neutro ni toma de tierra. Voy a poner toda la instalación nueva, la salida del contador es de 4mm y a partir de aquí voy a poner una caja de registros...