No conecta entrada del Circuito en protoboard
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo reacciona un fusible frente a un cortocircuito?
Sabemos que el fusible salta por sobrecarga... ¿Pero cómo responde frente a un cortocircuito... Se funde igual que con una sobrecarga de consumo? ¿Qué pasa con el relé térmico del motor también cuando hay un cortocircuito? ¿Tengo entendido que sus...
2 respuestas
Como diseñar un circuito para que al encender un motor monofásico genere un único pulso eléctrico para el capacitor de arranque
Necesito hacer ese circuito para 110 Voltios en un motor monofásico de medio hp
2 respuestas
Cambiar Maquina Industrial Trifásica a Monofásica.
Tengo una maquina cortadora de fiambre que funcionaba con Trifásica, bueno realmente lleva 3 cables de entrada, sin contar el tomatierra. Me gustaría conectarlo a red domestica monofásica, el problema es que no es unicamente un motor, lleva un...
2 respuestas
¿Como regular 2 tiempos: una con corriente y otra sin?
¿Necesito un relé temporizador multifunción? Me encuentro en una situación parecida a la formulada en esta casa en: Temporizador programador de minutos o menos, pero en mi caso es ligeramente al revés: necesito que durante unos 15 segundos un enchufe...
3 respuestas
Diagrama de contactos
En un diagrama de contactos con relevadores, ¿Cómo le puedo hacer para que con un único botón momentáneo N.A. Pueda encender y apagar un foco?
1 respuesta
Videoportero de dos hilos añadir un timbre en la planta de arriba
Compre un videoportero en el leroy merlin que va con dos hilos al pulsador y de alli a la cerraja, mi pregunta es ¿Es posible añadir un timbre o zumbador de 220 voltios a la planta de arriba de la vivienda?, que necesitaría o como sería el esquema.
2 respuestas
Substituir un conmutador por un enchufe
En la habitación de matrimonio, y cada lado de la cabecera de la cama, tengo una caja doble con interruptor conmutador y con enchufe. Dado que he convertido esta habitación en un lugar de estudio, desearía substituir ambos conmutadores por un...
1 respuesta
Instalación de secadora General Electric
Recibí una secadora GE, la cual tiene dos esquemas de instalación. Uno a 3 hilos, F+F+N y otro a 4 hilos F+F+N+T. Me dí cuenta que necesita ambos voltajes:110 V y 220 V. En la bornera del equipo el borne central viene conectado a masa, mediante un...
1 respuesta
Interruptor habitación
Les comento que tengo en el dormitorio tres interruptores, los dos del cabecero con enchufe. Hace poco nos pusieron un cabecero que tapa los interruptores, así que los desmontaron e hicieron los agujeros dejándonos el cableado presentado pero sin...
1 respuesta
Me salta el térmico del alumbrado y el diferencial
El otro día de repente vi que no me iba el alumbrado de toda la casa. El tema es que saltaba el térmico del alumbrado o el diferencial. Tras desmontar selectivamente interruptores de luz de toda la casa para ver cuál daba el problema, descubrí que es...