Regulación de intensidad de un disyuntor
Preguntas y respuestas relacionadas
Bombas de vacío
Soy ingeniero electrónico y tengo entre manos un problema que no es de mi especialidad. Estoy automatizando una instalación de transporte neumático de polvos y la misma posee una bomba de vacío a paletas con un motor de 11 kw, 380 V, 50 hz. Esta...
1 respuesta
Caída de tensión en cable
Necesito instalar una electrobomba de 25 hp 220v trifásica arranque estrella triangulo, esta se encuentra a 210 mts. Del tablero general, me han recomendado que utilice cable NYY triple de 50 mm, 3x1x50mm este va a ir enterrado. Lo que quisiera saber...
1 respuesta
Como conectar un calentador eléctrico trifásico a monofásico
Compramos un calentador para alberca y al recibirlo vimos que es trifásico, preguntamos al vendedor y nos dice que si se puede conectar también monofasicamente, pero no nos envía ningún diagrama, ¿Nos pueden ayudar ustedes
4 respuestas
Calcular los didpositivos requeridos para la instalación
Seleccionar todos los dispositivos requerido para la instalación del motor eléctrico
1 respuesta
Arranque estrella triangulo con inversión de giro para motor trifásico con 4 finales de carrera para una faja transportadora
Alguien sabe hacer un arranque estrella triangulo con inversión de giro para motor de inducción trifásico con 4 finales de carrera para una faja transportadora en cade simu se me hace difícil poner los finales de carrera en el circuito de control ya...
1 respuesta
Conexión de Sierra de mesa trifásica
Tengo una Sierra de mesa de 4 HP, 3000W, en la mesa pone tensión motor 220 y en el motor 220/380,la conexión la tiene echa en triangulo. Que sección de cable necesito para conectarla a 100 metros de distancia con manguera, la quiero conectar a al...
4 respuestas
Enfriadora y fancoils que no funcionan bien
Hace un mes aproximadamente me instalaron una enfriadora Dakin y 4 fan coils de pared. Viene con una interfaz de usuario donde se pone la temperatura de consigna para el agua que hay en el circuito y los fancoils vienen con 1 mando a distancia donde...
1 respuesta
Tipo de arranque para un secador de 15HP
Tengo que operar un secador con un motor de 15HP a 220VAC. Quisiera saber qué tipo de arranque utilizar directo, estrella-triángulo, arrancador suave o variador de frecuencia.
1 respuesta
¿Será adecuado este generador para este motor?
Un familiar tiene interés en poner a funcionar una antigua cepilladora de un taller de carpintería con un motor con las siguientes características: Trifásico 220/380 V 11/6.4 A 3kW / 4CV f=50Hz 2895 rpm y le han ofrecido un generador trifásico de 2ª...
1 respuesta
Motor trifásico aumenta consumo superando Intensidad nominal al cambiar fases
He sustituido un motor trifásico que daba servicio a una turbina interior de una maquina de aire acondicionado de 20mil frigorías a través de dos poleas con correa, el motor es de 1500w, 230/400V con una intensidad nominal de 6,07/3, 49 A. Al...