Una zona extensa de pantallas de alumbrado y he visto que hay dos neutros.Uno correcto y otro a otra Pía,¿Saltarían 2 pías?
Preguntas y respuestas relacionadas
Ducha eléctrica nueva sólo funcionó 5 min y no volvió a calentar
Instale una ducha eléctrica lorenzeti, vivo en colombia y el voltaje aquí es de 120v, le instale cable nuevo grueso #12 y lo coloque con un breaker de 40A directo desde la caja de breaks totalmente independientes a los otros puntos. Ósea un breaker...
5 respuestas
¿Si instalo cuadro secundario el IGA debe ser igual que el principal?
Quiero colocar cuadro secundario en planta superior y quería saber si el IGA debe ser También de 40 como el de abajo del que vendrían los cables.
1 respuesta
Varias salidas en el mismo magnetotérmico
Para comodidad de la instalación y evitar rozas, ¿Se puede sacar en un mismo magnetotérmico dos cables neutros y dos cables fase cumpliendo con la normativa? Ej, en el magnetotérmico del C5 sacar fase y neutro a caja de derivación de enchufes de...
1 respuesta
Salto diferencial y toma de tierra
Tengo un problema con un diferencial de 40A y 30 mA de sensibilidad, porque salta esporadicamente, sin ningún período específico, una semana, un mes dos meses, etc, normalmente con los electrodomésticos parados y no he logrado aún saber cual es el...
7 respuestas
Voy hacer la instalación de luz! ¿Y me gustaría saber si puedo poner un pia por cada habitación de la vivienda?
En resumen mi piso tiene 3.30potwncia contratada 72m y 3 habitaciones más 1 lavabo, y voy hacer la instalación nueva y me gustaría saber si en el cuadro eléctrico puedo poner un pia para cada habitación, otro para comedor y pasillo y otro baño y otro...
5 respuestas
¿Puede estar saltando el diferencial de nuestro piso por la toma de tierra ligeramente tensionada?
Desde hace poco tiempo nos salta el diferencial más o menos una vez al día. Ocurre hasta cuando no hay nadie en casa y apenas hay aparatos funcionando. Como no hay aparatos en mal estado (aparentemente) hemos pensado que puede haber algún problema...
3 respuestas
Duda sobre electricidad: ¿Porque existe el cable neutro en el hogar y que función tiene?
¿Me gustaría saber porque existe el neutro en un hogar y que función tiene en una casa?
4 respuestas
Polo+neutro 2fases que protecciones debo usar
Quiero cambiar el cuadro de luz y no sé si me entra 2fases o fase y neutro .puedo poner sobretensiones fase más neutro diferenciales fase más neutro y magnetotérmicos fase +neutro en trifásica 220 o tengo que poner protecciones a dos polos
2 respuestas
Fallo de voltage en magnecotermicos
¿Al desconectarlos por la parte inferior me marca 110v y al conectarlos me marca 240v a que es debido?
1 respuesta
Desequilibrio entre el neutro y las fases. Tensiones: 245v 226v y 229v
Dejo claro que entre fases antes del térmico general de protección y a pie del Transformador, las tensiones están equilibradas: unos 242 entre fases. Empiezo mi relato. En una casa de campo y a pie del Transformador (particular), mido aguas abajo,...