Que contactor debo utilizar
Preguntas y respuestas relacionadas
A un transformador de 100kw de cuanto kvar es el capacitor que tengo que poner
D cuantos kvar instaló el capacitor la transformador de 100kw o 125 kva
1 respuesta
Conmutador horario DIN para alternar alimentación doméstica
Tengo un sistema de placas solares, y quiero poder programar la alimentación de forma que a partir de las 19h la casa se alimente por la red eléctrica y a las 7 de la mañana la alimentación sea mediante el sistema fotovoltaico. ¿Qué conmutador...
2 respuestas
Falla en una bomba sumergible de 5hp
¿Por qué una bomba sumergible de 5hp que consume 25A y se encuentra a una profundidad de 100 metros enciende y trabaja de manera normal durante aproximadamente 10 minutos se le eleva el amperaje hasta que llega el momento en que el protector térmico...
3 respuestas
Lavadora Zanussi FLN-808
Me gustaría haceros una pregunta sobre un problema que tengo con una lavadora Zanussi FLN-808. La lavadora carga el agua y se queda parada, lo único que se escucha son unos click que a veces parecen del programador y otras parece uno de los relés de...
1 respuesta
Trucaje motores 2 tiempos
He visto una respuesta que diste a alguien que te pedía indicaciones para trucar su moto. Lo he leído pero no entiendo mucho. ¿Me lo podrías explicar con algún apunte? (... Lo primero que tienes que hacer es poner jaula de ardilla de competición en...
6 respuestas
Conectar un capacitor a un motor
He visto como compañeros conectan un motor trifásico (tres lineas) en un circuito monofásico (dos lineas), conectan un capacitor y sacan la tercera. Quisiera saber como se calcula el capacitor para hacer esto y que tan conveniente es hacerlo.
2 respuestas
Circuito de acumuladores eléctricos
Tengo dos acumuladores eléctricos de tarifa nocturna. El circuito consta de un diferencial, un automático y un contactor de 63 amperios. Durante todo el invierno han funcionado bien. Pero hace un par de días, dejaron de cargar por la noche. Un borne...
1 respuesta
Dimensionamiento de banco de capacitores
¿Cómo se dimensiona un banco de capacitores para compensar la energía reactiva consumida por un motor de 125 HP? ¿Qué datos se necesitan?
1 respuesta
Conexión entre generadores
Síes posible de conectar dos o más generadores a una misma red y com
1 respuesta
Poca corriente en mi generador trifásico de 100 kw
Estoy reparando un generador trifásico de 100 kw de 440 v de salida. Se le quemo la bobina auxiliar y el avr, ya cambie el avr y conecte a N y una fase los cables de la bobina para dar 220v y alimentar el avr Genera bien la tensión y al meter carga...
1 respuesta