¿Por qué no me funciona guardamotor GV2ME20 en motor monofásico?
He comprado el guardamotor schneider GV2ME20 con regulación de 13 amperios a 18 amperios, lo he conectado según el esquema de schneider para motores monofásicos, lo he regulado en 13 amperios y cuando el motor esta trabajando bien no hay problemas,...
3 respuestas
Se me calienta el automático magnetotérmico de 10 A
No se porque se me calienta el automático magnetotérmico que tengo instalado en la línea de alumbrado este es de 10 A y he medido y pasan 3 A, he revisado los cables del cuadro y no veo que haya una mala conexión y estos no se calientan, este va...
1 respuesta
Baterías solares que necesito para consumo diario 1000-1500w/día
Se me ha olvidado preguntar ya que quiero poner nevera de bajo consumo (220kw/año) clase a y un televisor sobre unas 6horas diarias y 3horas de alumbrado aprox. Con bombillas de bajo consumo (sobre 11wh) y sabiendo que tengo estas cuatro placas de...
1 respuesta
Montar diferencial magneto, contator y reloj
Tendría que montar un diferencial un magnetotérmico con su contator y el reloj de 24 horas no me aclaro muy bien con las conexiones del reloj por un lado tiene 123 más el contacto de fase neutro del reloj y el contator tampoco no me aclaro
1 respuesta
Motor 20hp15kw en triangulo 380-415V 30,2- 28,2A y en estrella 660-720V 17,4-16,3A que autom, contacto y reled se debe instalar
Como serian los cálculos para instalar las protecciones en el circuito estrella triangulo
1 respuesta
¿A qué se debe tanta diferencia entre e valor medido por el instrumento y el obtenido mediante fórmulas?
Tengo este circuito RL formado por una bobina de reactancia de tubo luz y una estufa. La R de la estufa es 29 ohmios Su voltaje medido por el tester fue de 10 volts. La corriente medida en el circuito fue de 0.39 A De manera que la caída de tensión...
1 respuesta
Sección cable motor estrella-triangulo
Tengo un motor de 4 polos de las siguientes características: 380-420v/660-725v Δ/γ 50Hz 271/157A 160Kw 0.89 cosϕ. Tengo claro que tengo que conectarlo en estrella-triangulo, lo que necesito saber es la sección del cable para este motor. Supongo que...
2 respuestas
Cuadro eléctrico de depuradora de arena astrapool
Tengo un cuadro eléctrico de una depuradora el cual estaba instalado en una piscina y lo has quitado. Me lo han dado y lo estoy adaptando junto con la depuradora a una piscina portátil. Todo funciona perfectamente pero al desmontar el cuadro para...
1 respuesta
Programador digital en cuadro eléctrico
De nuevo a todos, mi duda es que quiero poner programadores digitales en mis cuadros eléctricos, pero me da un poco de tuyo porque no se con un programador de estos puede hacer que haya dificultades a la hora de un cortocircuito, quiero poner...
1 respuesta
Consumo cocina inducción
He comprado una placa de inducción marca FAGOR y he comprobado con un medidor de consumo que cuando la placa no está en funcionamiento marca un consumo de 50 W. Si esto es así, al precio actual del kWh, estamos hablando de un coste mensual de unos...