Como calculo las perdidas de vacío en este transformador
Preguntas y respuestas relacionadas
Condensador y transformador para mejorar el factor de potencia
Tengo que instalar un condensador en el secundario de un transformador trifásico de 100 kVA ¿Cuál es el máximo valor del condensador que puedo conectar en kVAr?
1 respuesta
Consumo a 12 v.
Entre todos los navegantes existe de toda la vida, un problema cuando zarpamos: el consumo eléctrico (GPS, Plotter, Radar, luces navegación, etc. Etc.) En varias ocasiones ha salido a discusión el planteamiento del exceso de consumo que supone llevar...
2 respuestas
Ventilador alimentado por un panel fotovoltaico.
Estoy realizando un proyecto de ingeniería con un panel fotovoltaico de 106 W para que alimente un ventilador de 12 V. El problema es que el regulador que tengo disponible tiene de salida 12 V y sólo 8 A, entonces me cuesta encontrar un ventilador,...
2 respuestas
Un transformador 125/220v 50VA, ¿Porqué se calienta demasiado?.
En una cochera de 125 v instalo una puerta secional de 220 v, 100 w, le pongo un transformador 125/220v 50V/A, se calienta bastante aparte creo qué el consumo puede ser elevado, qué puedo hacer para qué no se caliente tanto el transformador y el...
2 respuestas
Necesito que me ayudéis a resolver este problema de electricidad para un examen
Podrías resolverme estos problemas paso a paso, me quedo a medias en la resolución de los mismos te lo agradecería mucho el jueves 27 tengo examenen y una de estos entra, MUCHAS GRACIAS DE ANTE MANO 1.-En un local cuya alimentación eléctrica es...
1 respuesta
Generador eléctrico a partir de un Alternador de coche?
Tengo un Alternador de coche de 24 V - 100 A, A partir de este pretendo generar electricidad. Teóricamente tendría un Potencia de 2400 W, Entiendo que en la vida real esto no se da así, hay perdida. Pretendo modificar el Alternador quitándole el...
2 respuestas
Consumo de energía y potencia
Señores quisiera calcular la potencia consumida por un motor eléctrico trifásico, soo tengo los siguientes datos: Corriente de linea 10.2 amp Tensión de fase 440 volt Se puede calcular o que otro parámetro necesito
1 respuesta
Me gustaría cambiar la frecuencia de la corriente que recibo reducíendo su impedancia
Me gustaría cambiar la frecuencia de la corriente que recibo. Quiero calentar unas bobinas de un transformador trifásico aplicándoles tensión, pero su impedancia es muy alta, y disipan poca potencia, me gustaría calentarlas más rápido reduciendo su...
1 respuesta
Cual es la fórmula de la impedancia en el vacío no, se que se mide en henrios hay una cantidad de fórmulas enorme,
Por internet si me pueden ayudar gracias lastima que en mi libro no venga
2 respuestas
¿Cómo calculo la protección del secundario de un transformador 25 kva monofásico?
¿Qué protección debe llevar la medición que tiene un transformador 25 kva monofásico?
1 respuesta
Seccion de Cable para transformador
La linea de media tension es de 34.500 voltios, la carga a conectar es un transformador de 100Kva, la linea descendera desde el poste al puesto de transformador, un tramo que sera subterraneo aproximadamente 20 ml. La duda radica en la seccion del...
2 respuestas
Mejorar el factor de potencia de un motor de inducción
Un motor de inducción de 380 V que impulsa una correa transportadora, está conectado en triangulo y se encuentra funcionando a media carga: esto es: Potencia de entrada actual = 41,44 kW con factor de potencia igual a 0,7i ¿Cuál sería el nuevo factor...
2 respuestas
¿Es posible que la llave general sea menos que la que alimenta un motor?
Tengo un ejercicio de un tablero trifásico de 230 v que alimenta 2 motores, uno monofásico de 5 hp cos 0,82 y otro trifásico de 2 hp cos 0,81 Pase los hp a watts usando los coeficientes que el profesor nos dio en clase Motor 1=Multiplique 5 hp por el...
2 respuestas
Calcular un grupo electrógeno para un motor
Tengo un motor trifasico sus caracteristicas son 3 hp 2.2 kw 220/8.6 amp 380/5.0 amp y ya q la tencion q tengo es 220 monofasico y 380 entre fase y fase este motor arrancaria a la mayor tencion en estrella pero mi duda es el calculo para el generador...
1 respuesta
Tipo de transformador soldadura TIG
Necesito que algún experto en el tema me indique cual es el nombre técnico que reciben los transformadores que llevan los aparatos de soldadura TIG. Me refiero al transformador que te permite regular la intensidad de salida para crear un mejor arco...
1 respuesta
Mi futuro termo fotovoltaico
Tengo un termo eléctrico doméstico para agua caliente de 100 litros con una resistencia de 1500 W y mi idea es conectarlo a un panel fotovoltaico, con su inversor MSW de 600 a 1000 W que calculo puede dar entre 2.5 y 4.5 A. Mi pregunta es si ésto es...
1 respuesta
Conexión de dos transformadores en paralelo
Tengo instalado un transformador tipo balastro de 230- 12 y 50w de potencia. Como que tengo una caída importante de tensión debido a la distancia entre el transf y el consumo, ( 60 w ), quisiera saber si pongo dos transfor del mismo modelo instalados...
4 respuestas
¿Por qué el transporte de energía en Alta tensión?
Mi hijo está estudiando ingeniería en tecnologías industriales, y me ha preguntado por qué se transporta la energía en alta tensión. Mi respuesta ha sido que como P=V*I, si elevamos la tensión, la intensidad será menor y producirá menos pérdidas en...
6 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial