Mal funcionamiento de llave térmica y disyuntores
Preguntas y respuestas relacionadas
Calentamiento en el motor de la depuradora
Tengo un problema con el motor de la depuradora. Lo que me ocurre es que el motor se apaga y se enciende. En un principio le he cambiado el condensador pero sigue realizando la misma operación. Como la tensión no es muy regular pensé que podría se un...
1 respuesta
¿Por qué me salta el interruptor general del cuadro?
Tengo un piso que se reformó por completo hace dos años. La electricidad es entera nueva bajo normativa. Hace unos días me saltó el IGA+sobretensiones del cuadro y no se puede subir. Fui probando a bajar todos los circuitos y el diferencial pero ni...
2 respuestas
Si coloco un disyuntor de 40 amp para proteger una linea trifásica por falta de fase corta
En mi casa tengo tres motores y necesito colocar algo que corte cuando falte una fase en la entrada ahora tengo colocado interruptor termomagnético de 40 amperes si no va quisiera que me asesoren que debo colocar para que la protección este en la...
1 respuesta
Puedo ver fuga eléctrica con buscapolos?
Después de desconectar todos los equipos de la red eléctrica sigue girando el disco del medidor. Al bajar todos los switch sigue girando un poco para luego detenerse. No tengo interruptor en el medidor. Al parecer hay una fuga dentro de la casa....
3 respuestas
¿Tiene sentido instalar un protector de sobretensiones en un enchufe sin toma de tierra?
Quiero instalar un protector de sobretensiones en el enchufe de mi ordenador, el problema es que la instalación de mi casa no tiene línea de tierra (edificio antiguo). El que queria poner es algo parecido a esto...
3 respuestas
¿El disyuntor reemplaza a la jabalina en tierra?
Mi pregunta es si al colocar un disyuntor aparte de la térmica es necesario color una jabalina a tierra.
1 respuesta
Alguien me puede orientar sobre porque da está falla una UPS TRV500
Tengo una UPS TRV500 que se agotó la batería, la dejé de usar un tiempo largo, y al cambiarle la batería, cuando la enciendo conectada a la red eléctrica me hace una falla y no puedo determinar que es. Hace una serie de todos en los relee continuos...
2 respuestas
Polo+neutro 2fases que protecciones debo usar
Quiero cambiar el cuadro de luz y no sé si me entra 2fases o fase y neutro .puedo poner sobretensiones fase más neutro diferenciales fase más neutro y magnetotérmicos fase +neutro en trifásica 220 o tengo que poner protecciones a dos polos
2 respuestas
Falla de disyuntores diferenciales.
Necesito aclarar una duda, ¿1º es posible que los disyuntores actúen por aumento disminución de tensión en la entrada de linea? ¿2ª o tambien actuen por aumentos en la caida de tencion por la carga que se esta usando en ese momento? 3ª Cuales son los...
1 respuesta
Un solo transformador una sola casa una sola toma.
Carnal lo que pasa es que vivo en un pueblo y entonces la casa esta pequeña pero el lugar que abarcamos esta extensa tu sabes que uno del campo tiene corrales, granjas, bodegas, arcinas de paja y demás y entonces tenemos solamente una toma de luz...