Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
¿Por qué salta el guardamotor después de un tiempo de funcionamiento?
Preguntas y respuestas relacionadas
Calibre del conductor para un motor trifásico
Si tengo un motor trifásico con una corriente nominal a 50 A El calibre del cable que alimentara ese motor; Lo elijo de 50 A para cada cale o 16.6 A para cada cable
4 respuestas
Disparo de breakers por calentador de agua
Al entrar en servicio mi calentador de agua instantáneo Eco Smart 11 (13 kW, 240 V) produce el disparo inmediato de varios breakers de 20 A tipo falla de arco de otros circuitos ramales, todos conectados a la misma línea viva. Toda la instalación es...
2 respuestas
Si la placa de un motor dise 220/380
Si la placa de un motor dice 220 /380 eso me permite arranca el motor en forma directa en estrella o si quiero en triangulo ???? Y si me dise 380/660 quiere decir q tengo q acer la coneccion estrella traingulo ?????
2 respuestas
¿Si coloco el selector de la fuente de poder en 220V y la conecto, en mi opinión debería bajar el consumo, ¿Si o no?
Tengo corriente 3 fases 220 V. Lo que quiero aclarar es que si coloco la fuente de poder de la PC con el selector en 220 V y le conecto las dos fases, ¿El amperaje me disminuye?. Hasta me han dicho que me va a explotar lo cual con mis conocimientos...
3 respuestas
Uso de un motor de 125 HP de 50 Hz en 60 Hz
Uso de un motor de 125 HP a 460 Voltios 50 Hz en 460 Voltios 60 Hz
1 respuesta
Como Puedo Calcular el precio del consumo eléctrico de una maquina que consume 30 amperios. Cuantos son 30 amp en KW
Estoy emprendiendo pronto en España y una de mis maquinas consume 30 amperios, no se cuanto es eso en Kw/h que es una de las preguntas que me hacen en tarifagasluz para poder decirme cuanto debo contratar en potencia, la idea es tener dos maquinas de...
1 respuesta
¿Por qué mi focus 2, cuando esta en ralentí tiene un temblor extraño que la mayoría de veces dura bastante?
Tengo un focus 2 1.8 tdci y cuando estoy parado, muchas veces esta el motor tan normal no temblor ni nada y de repente empieza un temblor que tiembla todo el coche, cuando esta este temblor miras la luz del cuadro, de la radio o las propias luces y...
4 respuestas
Tengo es 220 y 440 trifásico, 60 hrz necesito instalar motor de 380 trif, 50 hrz que hago.
Necesito instalar motor trifásico 380v, 50hrz, pero el servicio eléctrico con que cuento es 220 a 440 trifásico, 60 hrz de ciclage.
1 respuesta
Consumo de energía de un equipo trifásico en KWH
Necesito determinar el consumo de un equipo industrial trifásico a 220V. El equipo consta de motores, resistencias y equipo de control. ¿Me podrían decir que método usar?
1 respuesta
Consumo bomba de calor
Tengo una bomba de calor mitsubishi modelo ka71va. El caso es que en las especificaciones viene que tiene una potencia de 7.1kw en frio y 8.1 en calor. Pero también pone que la entrada en kw es de 2.46 y 2.36 respectivamente. El caso es que quiero...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Casa y Jardín