Cual es el voltaje en fases trifasicas, monofasicas 220,380,660v
Preguntas y respuestas relacionadas
Conexión de 220v tres hilos a toma corriente 220v dos hilos
Como puedo conectar un motor de 220 tres hilos y tierra a tomacorriente 220v dos hilos agradezco la ayuda gracias saludos
2 respuestas
¿Por qué este condensador tiene 4 terminales?
COmpre un condensador para la conexión steimettzz y cuando lleg0o a casa me desayuno de que tiene 4 terminales... No entiendo porque tiene 4, si yo solo preciso dos cables para hacer la conexión steimettzz. ¿Tengo qué devolverlo?
3 respuestas
Automatico diferencial de 40a trifasico no salta al pulsar el tes
Haciendo revisión de una instalación, al pulsar tes del el automático diferencial general de 40a, no salta, cambio dicho diferencial por otro, y me sucede lo mismo, no salta al pulsar el tes... Me voy al cuarto de contadores y observo que unas de las...
6 respuestas
¿Cómo conecto un motor eléctrico antiguo ?
Tengo un problema y es que tengo un motor bastante antiguo que proviene de un taladro industrial. El motor no tiene placa de características por lo que no tengo ninguna información sobre él. Tiene tres cables que imagino deben salir cada uno de un...
1 respuesta
¿Cómo es posible monofásico entre 180 y 240 V?
Pedí por amazon un monitor de corriente que se conecta a la pared, pero me quedo la intriga que en la toma de corriente en la pared llega 2 fases de 110 dando 220 V aprox. Pero el monitor dice que maneja hasta 240 V y monofásico (single Phase)....
2 respuestas
¿Cuánto mide fase y tierra en una red III sin neutro?
¿Cómo están? En una red monofásica fase y neutro... La tensión entre fase y tierra es 220... ¿Qué pasa en una red III 220 sin neutro... Mido 127 v?
2 respuestas
¿Tensión entre Fase-Neutro, Fase-Tierra y Neutro-Tierra?
Espero puedan ayudarme, que aunque pueda parecer algo básico y teniendo un grado medio en electricidad, pues no me quedan muy claras. He estado midiendo en una instalación tensión de 226v entre fase y neutro, 396v entre fase y tierra y 228v entre...
8 respuestas
Transformador monofas. 240v¿Se le conecta una sola fase de media tensión en el primario o 2? Delta-estrella
Soy de méxico y tengo una incógnita sobre un transformador monofásico tipo pedestal de 23kv que opera a 240/120v de lado de baja tensión, mi pregunta es la siguiente, ¿Del lado de media tensión se le conecta una sola fase al transformador o se le...
2 respuestas
Como conecto amperímetro a motor trifacico
Tengo que conectar un amperímetro al motor de una extrusora es un motor estrella triangulo
5 respuestas
Porque no se produce cortocircuito?
Quería saber porqué citando conectamos la batería en serie, ¿Al conectar negativo con positivo no se produce cortocircuito? ¿Por qué si por ejemplo en una instalación Domiciliaria tocamos 2 fases o fase y neutro ser produce un corto?