¿Cómo calculo la protección del secundario de un transformador 25 kva monofásico?
Preguntas y respuestas relacionadas
Potencia aparente en transformador
Tres trafos trifásicos de 600 KVA conectados en paralelo sus tensiones de cortocircuito son Ucca=4% ,Uccb=4,5% y Uccc=5%. ¿Cuál será la potencia aparente suministrada por los tres? Y ¿Qué potencia suministrará cada trafo para que entre los tres...
2 respuestas
¿Es posible utilizar un transformador de microondas para cargar baterías de coches?
Cordiales desde Mendoza Argentina, estoy tratando de rescatar un transformador de microondas y darle utilidad como cargador de baterías para automóvil, lo cierto es que he probado el bobinado secundario con un simple cable de más de 1 milímetro y...
3 respuestas
¿Qué calibres de interruptor seccionador existen?
Estoy montando una instalación eléctrica, y me ha surgido una duda, ya que tengo que instalar un interruptor seccionador. Tiene que proteger una instalación que consume unos 300 W i 6 A. Están conectados a una red de 230V AC monofásica. Mi pregunta...
1 respuesta
Camino que rrecorre la corriente al producirse un corto circuito
Tengo una duda respecto al camino que rrecorre la corriente al producirse un corto circuito, en el caso que se produjera en el interior de una vivienda solo pasa en ella llega hasta afuera osea pasa las llaves termomagneticas, ¿Llega hasta el...
4 respuestas
Salta automatico al enchufar soldador
Tengo un soldador de arco monofásico 220/380v , el cual cuando lo conecto salta el automático general, que es de 25 amp. Si pongo el selector de la maquina en 380 v no salta y el consumo en vacio es 0,4 amp. Pero si pongo es selector en 220v el...
2 respuestas
Grupo electrógeno PAUWAY PWC345 480V tres fases
Me ofertan un grupo electrógeno de 480v de 375 A, 344 KVA de tres fases, mi pregunta es si lo puedo utilizar en ecuador ya que aquí trabajamos con tres fases de 110V y un neutro La frecuencia es de 60hz el generador
1 respuesta
Neutro de primario y neutro de secundario
Tengo instalado un transformador que convierte una red monofásica (fase y neutro) a trifásica con neutro a 400V. El secundario me da buenas tensiones entre fases y entre fase y neutro, pero entre neutro y tierra me da 30V ya que el neutro de compañía...
1 respuesta
¿Por qué se conecta una fase del secundario del transformador a tierra?
Lo vi en transformadores de medida. ¿Al conectar a tierra una fase del secundario la corriente no fluirá a tierra en vez de por la carga acoplada en el secundario del trafo?
1 respuesta
Calculo de corriente en un transformador
Tengo que calcular la corriente en el primario y el secundario de un transformador, cuyas bobinas tienen 400 y 1200 espiras. Se aplica una alterna de 6000 v al devanado de alta. Entiendo que la tensión en el secundario será de 2000 v, pero no se como...
1 respuesta
Como variar la velocidad de un motor trifasico de 270 voltios
El motor es es 0,5 hp 1750 rpm está conectado para 380 voltios y recibe 270 voltios. Funciona bien, necesito variar la velocidad. No encuentro variador de frecuencia que maneje 270 voltios. ¿Cómo varío la velocidad?
1 respuesta