Calentador - vástago que abre el paso del gas
Tengo un calentador a gas butano, Cambiando la membrana del agua, al volver a colocar la parte inferior del cuerpo del gas, el vástago que abre el paso del gas no quería subir (y me hacía falta para volver a atornillar la parte inferior). Lo tuve que...
1 respuesta
Calentador fagor FEP15DB, necesita 2 grifos abiertos para calentar por encima de 35º
Ya limpie el cuerpo de caldeo, limpie inyectores, limpie quemadores, etc., cambie todos los aireadores de grifos, y tengo buena presión de agua (bomba con prescontrol). Me recomiendan cambiar el calentador, pero el estado general del mismo es bueno....
1 respuesta
Regulación calentador de agua a butano
Tengo un calentador de ACS Junkers modelo WR275-6, desde hace un año y mi problema es que tengo que mantener siempre el regulador de temperatura-caudal de agua al máximo, tanto en invierno como en verano por que de otro modo en la ducha donde...
1 respuesta
Fuga cuerpo de agua calentador junkers wrd11 2 g23
Tengo un calentador junkers wrd11 2 g23, que converí hace unos días a gas butano y funciona perfectamente. Hace poco empezó una pequeña fuga en la unión de los cuerpos de agua y de gas, cambié la membrana del cuerpo de agua por una nueva, y sigue...
2 respuestas
Calentador gas fagor no enciende en algunos grifos
Voy a exponer con detalle mi problema: Vivo en una casa unifamiliar de dos plantas ( duplex adosado). Hay 3 baños, cocina y patio con lavadero, donde se encuentra el calentador de gas butano de encendido automático Fagor FEP-11D B. El problema es que...
2 respuestas
Calentador cointra 11 litros
Tengo un calentador cointra de encendido automático, de gas ciudad. El "cuerpo" del calentador, donde va la membrana, empezó a salirsele gotitas de agua por los tornillos que cierran el cuerpo. Es un fallo bastante raro, probé a cambiarle la membrana...
1 respuesta
Calentador de agua a gas Fagor modelo FEGT-11X B LLama intermitente.
La averia es que la fuerza de la llama cuando el calentador esta en funcionamiento baja y sube de intencidad continuamente y de forma intermitente. He comprobado el regulador de la bombona del gas, la membrana del cuerpo del agua no esta rota aunque...
1 respuesta
Llama piloto se puede encender sin pulsar en calentador Neckar
Llevo tiempo teniendo problemas con un calentador de butano de unos 14 años. Tras cambiar membrana, limpiar chiclés y demás, ahora parece que calienta bien, aunque el agua sale fría tras un par de minutos. Pero la pregunta no va por ahí. El tema es...
2 respuestas
Membrana caldera manaut
Tengo una caldera mural gma24p, creo que la membrana me está empezando a dar problemas y por lo tanto quiero cambiarla. Mi pregunta para los expertos, es donde está exactamente dicha membrana en esta caldera y qué pasos tengo que seguir para cambiarla.
1 respuesta
Termo gas butano, tengo que apagar la alcachofa
Tengo un termo nuevo, tiene 3 meses, es de gas butano y desde hace unos días para que salga agua caliente debo cerrar la alcachofa y abrir de nuevo Hoy hemos cambiado la alcachofa de la bombona y sigue igual ¿ ¿Sabéis de que puede ser?