Calculo de conductor eléctrico
Preguntas y respuestas relacionadas
Sección cable de aluminio para 220 v 4000w y 820 m de distancia casa de campo
A ver si me puede resolver alguien esta cuestión para una casa de campo quiero enganchar a un transformador que esta a 820 metros de distancia necesito corriente a 220v y unos 4000w que sección de cable de aluminio enterrado necesito
1 respuesta
Interruptor general automático
¿Por qué en una instalación nueva el IGA se debe poner como referencia de la potencia que aguanta la instalación si después de este van a colgar los demás circuitos separados por sus automáticos? Cada circuito ya tiene su limitación y ya tenemos el...
3 respuestas
¿Hay problema para energizar un transformador trifásico-monofásico?
Queria saber si habría problema para energizar, en una red sin neutro, un transformador trifásico-monofásico de 12,5 KVA (con conexión V-V invertida, y reparto en el primario 25/50/25), con un grupo electrógeno trifásico de 25 KVA. El transformador...
1 respuesta
Seciones y material instalacion electrica vivienda
A tod@s: Tengo que hacer una instalación eléctrica en un piso y quisiera saber que tipo de material hay que poner desde el repartidor que baja por la escalera, hasta el contador de la vivienda. Osea, hay que poner, por lo que he visto por ahí, una...
1 respuesta
Gráfica la relación corriente-voltaje para diferentes valores de resistencia (0.01, 100, 1000, 10000
Gráfica la relación corriente-voltaje para diferentes valores de resistencia (0.01, 100, 1000, 1000000 Ohms (W)), de -5 a 5 Volts. Explica cuál es la diferencia entre las diferentes curvas.
2 respuestas
Ventilador de techo sin fuerza
Tengo un ventilador de techo con luz marca Westinghouse. De repente ha dejado de funcionar cuando le das al interruptor, se nota la vibración del motor, pero como que no tiene fuerza, pero si le impulso con la mano para que de vueltas, como que coge...
3 respuestas
Distancia de seguridad a linea de alta tension
Estoy pensando en comprarme un piso pero hay una linea de alta tension que me tiene preocupado. En concreto, la vivienda (edificio de 5 plantas) estaria a 80m aproximadamente de una torre de alta tension de 220kv (creo que ademas esto ya tiene la...
1 respuesta
Interruptor cortar corriente para la vitrocerámica
Cuando instalamos la vitrocerámica no teníamos un enchufe cerca y el electricista nos puso una toma directamente desde la caja y esta muy bien pero el problema que tenemos ahora es que nos gustaría en determinadas épocas dejar la vitrocerámica...
2 respuestas
¿Cómo conocer la corriente nominal de un motor sin el factor de potencia?
Se que hay una fórmula para determinar ese dato pero mi motor no tiene en su placa el dato del factor de potencia, ¿Hay forma de saber su corriete nominal?
1 respuesta
Sección de cable y térmico para horno sin vitrocerámica
Tras leer muchas consultas en el foro, tengo claro que el el horno y la vitro deben ir en circuito C3, con cable de 6 mm2 y térmico de 25 amperios. Ahora bien, yo tengo placa de gas, con lo cual solo conecto a la la línea eléctrica el horno. El que...
1 respuesta