Si la placa de un motor dise 220/380
Si la placa de un motor dice 220 /380 eso me permite arranca el motor en forma directa en estrella o si quiero en triangulo ???? Y si me dise 380/660 quiere decir q tengo q acer la coneccion estrella traingulo ?????
2 respuestas
Buenas,tengo una fase independiente de la toma principal,si utilizo el neutro(de la toma principal) el medidor hará lectura?
Leí esto: Los contadores monofasicos que usualmente emplean para medir el consumo eléctrico, normalmente detectan solamente el paso de corriente a través de la FASE, mientras que en el neutro no realizan ningún tipo de medición, ya que supuestamente...
4 respuestas
Duda REBT Compensación del factor de potencia
La otra cuestión que no me queda claro es referente al ITC-BT-43 Instalación de receptores. Prescripciones generales. En el primer apartado 2.7. Compensación del factor de potencia. Sobre el párrafo siguiente "Las instalaciones que suministren...
1 respuesta
¿Por qué en un sistema delta, la medición de voltaje entre Fase y Tierra me sale 0.5v?
Medí en un transformador trifásico los voltajes entre Fase (R-S ; R-T; S-T) y cada una de ellas me daba 226v, pero cuando medí Fase Tierra me salio 0,5v. Inicialmente este ultimo me salia 17v, pero después de hacer limpieza la línea a tierra bajo a 0,5v.
2 respuestas
¿Amperios en cada fase trifásica?
Tengo un icp de 250a la lectura en cada fase es de 130, 120,110A. Respectivamente. ¿Puedo añanir una carga más de 36 kw para unos radiadores o ya van al máximo las fases? ¿Mejor cambiar el icp?
3 respuestas
Transformadores Trifásicos
¿Cuál es la carga máxima (en amperios) que se puede conectar a un BANCO DEE TRANSFORMADOPRES 3 X 25 KVA? Y de ser posible ¿Cómo se calcula?
1 respuesta
Conexión led alta potencia 3 W al transformador de 12 v
He comprado un transformador de 220 v a 12 v de 30 A 300 w, y no se como poder alimentar dos líneas con 16 led de 3 w de alta potencia, para la iluminación de un acuario. Los tengo puesto en serie y solo enciende cuatro a la vez.
3 respuestas
Que fusible utilizar 63A o 100A
Tengo una linea bifasica alimentando una carga de 25500 Watts, lleva fusibles de 63A, pero noto k se calientan un pokito, ¿Seria conveniente aumentarlos? Más k nada, ¿Para k no peten cada dos por tres? Tipo APR.
2 respuestas
Puedo añadir una vuelta a cada grupo de bobinas?
Hice un devanado con 12 grupos con 3 bobinas, cada grupo, el detalle es que al probar mi motor me dio casi el doble de amperaje requerido, siento que al meter las bobinas mermé una vuelta por bobina, ¿Será esta la causa de mi amperaje alto? Porque...
2 respuestas
Medición de fase y tierra cuanto debe medir
En una red trifásica si mido entre fase y fase me da un valor de 220 voltios, ¿Pero por que cuando mido entre fase y tierra me da 220v? ¿Debe ser así?