Tengo unos motores que tienen en placa 440V y 60HZ y debo conectarlos a una red de 380V y 50HZ, Se pueden usar? ¿Como hago?
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo un taller con voltaje trifásico dos lineas con 110 cada una y una tercera con 220 pero solo si
Necesito conectar un horno de 440v como configuro ese voltaje o si debo solicitárselo al proveedor como ago con las otras maquinas de 330 y lo que trabaja con 110
1 respuesta
Puedo añadir una vuelta a cada grupo de bobinas?
Hice un devanado con 12 grupos con 3 bobinas, cada grupo, el detalle es que al probar mi motor me dio casi el doble de amperaje requerido, siento que al meter las bobinas mermé una vuelta por bobina, ¿Será esta la causa de mi amperaje alto? Porque...
2 respuestas
El calculo de protecciones para un motor de 4hp
El calculo de protecciones para un motor trifásico de 4hp 220/380v se realiza con la corriente nominal o con la corriente de arranque, tomando en cuenta que para motores entre 1,5 y 5 hp, con arranque directo, la corriente de arranque es más o menos...
4 respuestas
Motor trifásico de 11 kw
Tengo un motor trifásico de 11Kw a una tensión de 460 Vca, trifásico a 60 Hz. Su función del motor es en ventilador, cuando mido la corriente en las tres fases hay una diferencia. Fase A: 19 Amp. Fase B: 29 Amp. Fase C: 19 Amp. ¿Habrá algún problema...
1 respuesta
Consumo de un ventilador
Tengo todos los datos relativos a un motor eléctrico en el catalogo del mismo, pero lo que quiero es realizar el mantenimiento preventivo del mismo y ver cual es el consumo. Los datos que puedo obtener son los de intensidad y la tensión y en el...
2 respuestas
¿Qué características debe cumplir transformador para mi sierra de banco?
Me llegó de EEUU sierra de banco y necesito utilizarla en mi país donde la corriente es de 220v - 50 Hz. Las especificaciones del motor son: Tensión de alimentación 120 voltios. Consumo de corriente 15 Amperes. Frecuencia de alimentación 60 Hercios....
2 respuestas
Motor 220/380/440v 12 terminales 40 hp
Es posible hacer un arranque estrella triangulo con un motor que en placa dice 220/380/440v en una red e 380 v. El motor es de 12 terminales. En los manuales me dice que no es posible solo es posible el arranque directo. Quisiera me explicaran si es...
1 respuesta
Arranque de motor trifásico con un arrancador electrónico pe-star en 440v
Quisiera saber si puedo arrancar un motor trifásico con un arrancador electrónico pe-star, en 440v, pero el motor originalmente se cotizó para un arranque estrella triangulo y quisiera saber si puedo conectarlo con este arrancador, ya que el motor es...
1 respuesta
¿Conexión Estrella -Delta? ¿Cuando hacerlo?
¿Existe algún método basado en los Hp y/o Kw de los motores eléctricos para saber cuando realizar una conexión Estrella-Delta?. Ahora bien, Si tengo un suministro eléctrico de 380/220V.. ¿Es posible conectar en ESTRELLA-DELTA un motor que en su placa...
1 respuesta
Que motor es el adeacuado para un molino de nixtamal?
Tengo un molino de nixtamal y le compre un motor de 7.5 hp, trabaja 15 minutos y se calienta y me recomendaron comprarle mejor uno de 10 hp si lo hago dejara de calentarse o tengo que checar otras cosas de porque se calienta el de 7.5 hp, tiene dos...