Monofásico o bifásico!
Preguntas y respuestas relacionadas
Kadet tronic. Quemador fuera de la caldera
Quiero usar un quemador kadet tronic 3rs para hacer un horno y estoy conexionando las dos fases (L y N) de la caja de control del quemador y no funciona. ¿Cómo puedo arrancar el quemador sin pasar por la caldera? ¿Es decir de forma directa?
3 respuestas
Pre-instalación eléctrica motor puerta garaje
Estoy saneando y poniendo gres en un muro perimetral exterior, quiero dejar pasado un tubo corrugado por el interior del muro con una manguera de cable hasta la cancela de entrada, por si un día le pongo un motor para abrirla, Aunque todavía no voy a...
2 respuestas
¿Cómo debo conectar los cables en una regleta para una caja de empalme?
¿En una caja de empalme a la ora de conectar las siguientes secciones en una regleta se deben conectar todos los neutro en un mismo agujero? ¿Por ejemplo podría conectar un neutro de 2,5 por un lado de la regletra y el otro por el otro lado? ¿O debo...
7 respuestas
¿Cómo conectar maquina de 380v a 220 v?
Resulta que tengo una maquina de soldar que puede funcionar a 380V o a 220V, para eso tiene un selector de 380v a 220v. La maquina es bastante antigua pero funciona perfectamente, lo que pasa es que el conector de 380V se rompió y no hay recambio. La...
4 respuestas
Conexión triangulo
Tengo que colocar una resistencia electrica en un acumulador de acs 220-380v, 4500w.En el esquema de conexion a triangulo cada borne de fase marca r s t;¿Cada letra corresponde al color del cable? (tengo gris, marrón y negro);¿Tengo qué respetar la...
5 respuestas
Cambio de potencia de suministro eléctrico
En internet, en la página endesa vi que tenia demasiada potencia contratada: tengo 13.856kw y mi tarifa es 3.0.1. Mi vivienda era un local y esta rehabilitado como casa. Mide 55 metros y tengo estos aparatos: aire acondicionado con bomba de calor de...
1 respuesta
Cálculos de circuitos con Resistencias
¿Cómo realizar una instalación trifásica con bastantes resistencias de calentamiento, para que esté equilibrada? ¿Qué sección deben de tener el neutro y el cable de tierra? ¿Cómo se calcula la corriente que pasa por el neutro?
1 respuesta
¿Contador comunitario? Con línea de 2 fases (130 v cada una) + Neutro
No estoy seguro de si debo dirigir mi duda a este apartado, espero que me puedan ayudar. En un edificio en el que la luz comunitaria de la escalera no esta conectada a un contador, ¿Cómo se debe proceder? Es decir, ¿Es la distribuidora la que debe...
3 respuestas
Tipos de voltajes
Si un toma corriente de 110 voltios se usa una fase un neutro y la tierra, como se utiliza el de 220 o que tipo de tomacorriente usa ya que seria 2 fases ¡ ¿Por dónde se devuelte la corriente como circula el circuito? ¿Cómo funciona? Tengo problema...
1 respuesta
Se puede pasar a monofásico una bomba de piscina
Tengo bomba de filtración de piscina y bomba de calor trifásicas, podrían pasarse a monofásicas y así podría pedir a endesa... ¿Qué me cambien a monofásico la luz de casa?
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Industrial