Variador de frecuencia
Preguntas y respuestas relacionadas
Problema con Motor Trifásico
Tengo un motor trifásico conectado con partida estrella triangulo (20Kw), he revisado las conexiones del tablero y esta ok, cuando lo enciendo en triangulo comienza a girar ok, pero al momento de hacer el cambio a triangulo la protección térmica...
2 respuestas
Como debo conectar una soldadora marca Lincoln power mig 180C monofásica 220v, trae un conector pata de gallo de tres conectores
Al ser 220 necesitará que instale un enchufe especial pues la alimentación de la electricidad en México es 110-115v, ya tengo una instalación de 2 fases de 110 cada una y el neutro. Tendría que sacar dos fases con un fusible térmico de 50amps c/u,...
1 respuesta
Que ventajas tengo en hacer una conexión en triangulo de un alternador de automóvil
Que ventaja tengo en realizar una conexión en triangulo de un alternador en un automóvil, o como puedo saber si es una conexión en triangulo y como se diferencia de una conexión en estrella en un alternador de un automóvil
1 respuesta
Detectar cual es el fase y cual es el neutro con multímetro
Tengo que detectar cual es el fase y cual el neutro de dos cables que salen de la pared y son del mismo color. No hay toma de tierra y me han dicho que con el multímetro tendré que probar cada cable, pero tocando una de la pinzas con la mano para...
5 respuestas
Vatios / amperios
Como puedo calcular cuantos vatios puedo conectar/consumir con un diferencial de 10 amperios
1 respuesta
¿Uds entienden este calculo del dato de un grupo de conexión?
Estuve indagando en google... Lo que es el grupo de conexión y los códigos empleados Este número se conoce como índice horario. .dice que las referencias son : Así 1 = 30°, 2 = 60°, 3 = 90°, 6 = 180° y 12 = 0° o 360°. Y pone este ejemplo : Yd11...
2 respuestas
¿Avería en motor estrella triangulo?
Acabo de salir de una avería en unmotor trifasíco de un grupo de presión con arranque estrella triangulo. La cuestión es que la instalación esta bien echa, y si le doy solo a la bomba jockey funciona perfectamente pero la cuestión es que teniendo la...
1 respuesta
Tipo de motor para un montacargas
Estoy armando un montacargas para levantar un peso máximo de 2000 kg, a una altura de 10 mts en 40 segundos. El peso de la jaula sin nada adentro es decir vacía es de 100kg. ¿Qué tipo de motor (HP) necesitaría que me recomiendan usar? Un amigo me...
1 respuesta
Calculo de magnetotérmico
Si mido el consumo con una pinza amperimétrica de un motor trifásico de arranque directo y me da 6 amp. Que me quiere decir que por cada fase del magnt. Me esta pasando 6 Amp. O me pasa por cada fase 2amp. Es decir si tenemos un magnotermico de 25...
1 respuesta
¿Por qué salta térmica en un arranque estrella triángulo, cuando pasa a estrella? El motor ya estaba funcionando yo instalé térm
Motor de 25 hp, ya funcionando con arranque estrella triángulo, instalé disyuntor diferencial y térmica de 40 A. Cada uno, además relé de ff, asimetría, e inversión de fase. Cuando pasa a triángulo salta la térmica. No toqué el circuito de potencia,...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica