Instalacion de IGA
Tengo una vivienda antigua, la instalación eléctrica , la realice yo hace algunos años. El cuadro tiene un diferencial de 25A. Y sensibilidad 0.030A. También hay cuatro pias 25/20/15/15, de cuatro circuitos. La potencia contratada es de 3.3 kW....
1 respuesta
Seccion cable para vitroceramica induccion.
Necesito alargar la manguera de una placa de inducción con p. Max de 7200W; la manguera de la placa cada fase esta compuesta de 2 hilos de 1,5 mm2 (3mm2 total cada fase). Segun mis calculos necesitaria manguera de 3 por 6mm2, pero en el almacen...
1 respuesta
Diferencial que salta
Bueno te comento mi problema aver si me puedes echar un cable, anoche volví de trabajar y me dijo mi madre que la vitrocerámica no funcionaba, al echarle un vistazo me dí cuenta de que tanto la vitrocerámica como el horno y dos enchufes de la cocina...
1 respuesta
Dos diferenciales en serie, el primero de 300ma y el segundo de 30ma
¿Es posible colocar dos diferenciales en serie? El primero sería de 300ma y el segundo de 30ma. La instalación esta pensada para un pozo de ahí los 300ma, pero también tengo tomas de corriente en un almacén y creo que sería mas seguro uno de 30ma. No...
2 respuestas
Vitrocerámica inducción con 5 cables...
Tengo una vitrocerámica Inducción con 5 cables... 2 -azules. 1 -Negro. 1 - Gris. 1 -Tierra. Los dos azules vienen juntos cogidos en la punta del cable. Los he conectado y el Negro (y el tierra por supuesto) y me queda el gris suesto que no se donde...
1 respuesta
Instalación trifásica en un pequeño taller
Pondré un pequeño taller de reciclado de plástico, tengo la trituradora de plástico que tiene su motor trifásico, tengo un inyector manual para hacer pelotitas, tengo 2 lámparas de red para iluminación del lugar que es de 3 metros por 2 de metros de...
2 respuestas
Cambio de magnetotérmico de 10A a 16A
Recientemente he estado comprobando que la mayoría de enchufes de mi casa están conectados a un magnetotérmico de 10A, ya que cuando conectaba el aire acondicionado y ponía una plancha saltaba dicho magnetotérmico, pese a haber otro de 16A al cual...
1 respuesta
Tengo un conjunto de vitro y horno Corberó con una posible derivación.
Soy nuevo por aquí. A ver, les comento. Me acabo de mudar a un piso nuevo y la cocina montada. Mi mujer fue a poner el horno y transcurridos unos 7 u 8 minutos, pom, saltó el diferencial. Acto seguido lo apagamos y rearmo el diferencial. En cuanto...
3 respuestas
Hacer subcuadro, de donde coger tensión.?
Quiero hacer un subcuadro y dar tensión a otro cuadro eléctrico que no existe, mi duda es la siguiente: tengo un icp trifásico de 20 A y quiero pasar línea al otro cuadro, de donde me recomiendas coger la línea, de la entrada o salida del ICP y de...
1 respuesta
¿Cómo sustituir un temporizador DIN por un sensor crepuscular?
He sustituido un temporizador de instalación DIN marca Graslin Talento 211 por un sensor crepuscular DIN que lleva una célula que se conecta por un cable. El temporizador tiene dos entradas (L, N) para alimentarse y una salida que conmuta la lámpara...