Como medir voltaje y corriente en una red monofásica de 127 volts
Preguntas y respuestas relacionadas
Motor estrella :onde conectamos voltimetro para medir 0 voltios? I para medir 127 v?
Motor estrella: ¿Lo mismo? ¿Onde conectamos voltimetro? Para efectuar la medida de la diferencia de potencial el voltímetro ha de colocarse en paralelo; esto es, en derivación sobre los puntos entre los que tratamos de efectuar la medida. Esto nos...
1 respuesta
Convertir energia mecanica en electrica con motor de 15kw monofasico
Quisiera saber si yo le adiciono un adaptador a un rotor de un motor monofásico de 15 kw para generar 220 volts con una corriente aceptable, ¿Cuántas RPM debería recibir ese rotor para generar los 220 volts en forma sostenible? .Se me ocurre colocar...
3 respuestas
Tipos de voltajes
Si un toma corriente de 110 voltios se usa una fase un neutro y la tierra, como se utiliza el de 220 o que tipo de tomacorriente usa ya que seria 2 fases ¡ ¿Por dónde se devuelte la corriente como circula el circuito? ¿Cómo funciona? Tengo problema...
1 respuesta
Antena eléctrica de mi coche no funciona
La antena eléctrica de mi coche, o automática, no se eleva nada más encender el radio cd, esta averiada. Le llega corriente perfectamente, 12 voltios de la batería. Pero dentro, en la parte de su motor, hay algo mal en el circuito impreso, el cual...
7 respuestas
Porque el generador no me da corriente en salida
Porque el generador movido por un motor de gasolina de 13HP no me da corriente si prove ya el inductor y el inducido y dan la prueba correcta .Que más podría estar fallando
3 respuestas
Unifamiliar instalación eléctrica con derivación a tierra
Hace dos dias tras fuertes lluvias se me fundió el fusible del cuadro donde está alojado el contador, un neozed de 80A. Vino el electricista 12 horas después y me dijo que tenía "las dos fases derivadas a tierra" y que los cables (verdes de 1000v...
3 respuestas
Salto diferencial y toma de tierra
Tengo un problema con un diferencial de 40A y 30 mA de sensibilidad, porque salta esporadicamente, sin ningún período específico, una semana, un mes dos meses, etc, normalmente con los electrodomésticos parados y no he logrado aún saber cual es el...
7 respuestas
Interruptor de 3 patas se quema
En una cafetera se me quemó el interruptor de la pata central, lógicamente dejó de funcionar la cafetera. Lo cambié y la cafetera funcionó normalmente por unos 10 días preparando café para 4 tazas y trabajando no más de 60 minutos. Al preparar café...
2 respuestas
Conectar pequeno rele a bateria de 30 amperios
Tengo una batería de 12 voltios, que alimenta un circuito que consume unos 10 amperios. Tengo un pequeño relé de montar en pcb, que puede conumutar una tensión de 250 V y 10 A de alterna. La bobina del relé puede funcionar con 12 voltios de continua,...
2 respuestas
¿Tiene el meghometro más de una tensión de aplicación?
Un amigo me comento que su meghometro posee una escala de 500 v, 1000 v Lo que me llevo a preguntarme que tensión se debe aplicar a la hora de medir... También me dijo que al medir aisllacon de fase y tierra, midió 0,100 megas ¿Eso es buena aislación?
2 respuestas