¿Cómo conectar dos bancos de capacitores, y que estos compensen a 2 chillers?
Preguntas y respuestas relacionadas
Contactor para motor configurado a 220 y arranque a 127
En realidad tengo varias dudas. Tengo un motor weg de 1.5 HP, este se encuentra configurado a 220v según el código de colores. Se conecta a un contactor y otro muy parecido y a su vez a una bornera de arranque y parada. Del contactor sale a un...
2 respuestas
Varias piezas del cuadro eléctrico que controla la bomba sumergida el pozo de prospección de la piscina
Os pongo fotos individuales de las piezas que tengo en el cuadro con el cual controla bomba sumergida del pozo para que me podéis indicar qué funciones hace cada una Este cacharrito está solo puesto a la derecha del cuadro abajo, me gustaría que me...
1 respuesta
¿Esta ´la I atrasada o adelantada en un circuito serie RLC? ¿Como puedo hacer un circuito rlc en la practica?
He realizado ejercicios de circuitos rlc serie..., y en algunos la I adelanta pero en otros figura atrasada... Lo que me hace preguntar :¿Qué es lo normal? ¿Que la I este´adelantada o atrasada en ese tipo de circuitos... Y ¿Cómo se puede hacer un...
2 respuestas
Condensador para motor trifásico
Como podría calcular la capacidad para un motor tifasico para alimentarlo a 220v monofásico el motor tiene una potencia de 240w es de una maquina de coser industrial muchas gracias por tu ayuda un saludo
1 respuesta
Unir dos acometidas eléctricas diferentes en una sola
Tengo dos contadores en casa, una historia muy larga, y en uno de ellos tengo paneles solares y me pagan el vertido, pero en las horas que no hay sol la electricidad me sale carísima y lo que quiero es alimentar la casa cuando no hay sol con el...
2 respuestas
Condensador en serie...
En los equipos corrientes de flurescentes, fabrica, acostumbra a añadir un condensador en paralelo a la entrada de tensión...(compensación) En este caso me encontré un equipo de dos tubos, y el condensador 3.75mF en serie con uno de los circuitos...
1 respuesta
Nobreak al cortar corriente o desconectar y volver a conectar se apagan los equipos conectados
Tengo nobreak Microstar 600VA lo trajeron por que comentaron que hechaba chispas en un area, lo revize y tenia un capacitor inchado lo cambie por otro de las mismas caracteristicas y ahora veo que el nobreak yo le conecto 2 computadoras y cuando le...
1 respuesta
Chillers
Y les felicito por la calidad del foro... Expertos les tengo una pregunta .. Quisiera que me ayudaran sumistrandome información referente a enfriadores chillers, este no es mi campo por eso no se nada.. Quisiera ayudaran ya que quisiera incursionar...
1 respuesta
¿Mi contador mide la energía reactiva?
Soy ingeniero Naval y por circunstancias me dedico a la venta al por menor y tengo un negocio de venta de productos congelador y refrigerados, por lo tanto tengo unos 20 equipos entre congeladores y refrigeradores que funcionan las 24 h del día. Como...
7 respuestas
Puente de diodos provoca caída de voltaje y capacitor electrolítico posterior la eleva..
Necesito estabilizar tensión para leds conectados directo a 220 vac
2 respuestas