Error 12 en caldera roca 20-20 f
Preguntas y respuestas relacionadas
Caldera vaillant turbotec fallo f28 y f29
Tengo problemas con mi vaillant turbotec 28/322/4-5 RV. Me falla al encender la calefacción a veces y sobre todo cuando doy el ACS. Fallos F.28 y a veces F.29. He abierto la tapa y veo que si que salta la chispa y que al tercer intento da el fallo....
2 respuestas
La caldera no expande la llama
Soy técnico y me he encontrado con un caso de lo más rebuscado, resulta que la caldera de un cliente, una roca victoria 20.20f, le sale el error 60.70.90, como tengo recambio le cambie el cuadro control y los elctrodos, cuando la ponía en demanda...
1 respuesta
Roca Laia GTI Confort fallo en ACS
Tengo una caldera Roca Laia gti confort con el siguiente problema: En modo calefacción cuando hay demanda, sin problemas, arranca la caldera y funciona con normalidad. En cambio cuando hay demanda de ACS el agua sale caliente pero tarde y durante...
1 respuesta
Problemas con una caldera Roca RS-20/20
Problema con una caldera mural Roca RS-20/20 con llama piloto: tanto en ACS como en calefacción no modula bien la llama ya que una de las electroválvulas (la de la llama mediana) no abre. He cambiado el quit de válvula de gas (inyectores y...
1 respuesta
El acs no funciona bien en mi gavina 30 gti confort de roca
Llevo ya algunos años que el acs de mi caldera de gasoil Roca Gavina 30 Gti Confort ( 12 años) no me responde como yo quisiera, me explico. La suelo tener bastante limpia: filtro gasoil, boquilla del quemador, cámara de combustión etc... Pero cuando...
1 respuesta
Quemador no se enciende al abrir grifo agua caliente
Es mi primera vez. Cuando abro el grifo de agua caliente en mi caldera saunier duval isofast F 28 E no se enciende el quemador, he verificado la placa, ok. He verificado cableado detector flujo y los tres cables dan continuidad, he cambiado el...
2 respuestas
Conectar Paila al circuito de la calefacción
Mi pregunta es si se puede conectar una Paila al circuito de calefacción aprovechando la instalación interna de la caldera ( vaso de expansión, válvula de seguridad, bomba de circulación, etc) marca Tesolin, anulando el corte de corriente del quemador.
2 respuestas
Caldera Roca Laia Gti Confort. Funciona la calefacción pero no el agua caliente
Recientemente mi caldera perdió presión y me apareció el error 02. Al verlo vi que el detector de caudal goteaba y que podría ser por eso. Cambié el detector de caudal por otro de metal, soldando los cables y utilizando la clavija del que quité para...
2 respuestas
Caldera Saunier duval Thema F 23 E ha dejado de funcionar sin motivo aparente. Luz roja circuito estanco/ventilación encendida.
No enciende llama y la luz roja de en medio (Circuito de ventilación) encendida, fija. He revisado todo lo revisable, pero sigue sin funcionar. No sé cuándo vendrán a mirarla, las niñas se van a congelar y los adultos también.
3 respuestas
Quemador kadet tronic 3rs, se bloquea.
Después de un largo tiempo contestando preguntas me llega el momento de preguntar, tengo una roca laia gti confort del aňo 2003, la puse en marcha por primera vez en 2011, a estado funcionando bien, le hago su mantenimiento todos los aňos, el aňo...
2 respuestas