Conexión compresor a la red 220V.
Preguntas y respuestas relacionadas
Cable sección 1.5mm saliendo del diferencial
Nos hemos mudado hace poco a casa construida en el año 1999, no vieja vaya. Ahora vamos hacer unas cuantas reformas, he mirado el cuadro eléctrico y: del icp al diferencial sale cable sección 6mm, pero en el mismo sitio donde entran esos cables salen...
2 respuestas
Diferencial colgando de un magnetotérmico
Pues esa es mi pregunta, ¿Puedo sacar de un magnetotérmico un diferencial para mi terraza del que colgarán dos magnetotérmicos de 10 y 16A? Lo he visto hecho pero no estoy seguro de si se puede hacer. Me salta el diferencial los días lluviosos por lo...
4 respuestas
¿Como se conecta un conmutador de vitrocerámica de 7 posiciones?
Tengo una vitro Candy de 4 placas (Candy FCO 1004 W ) que iba conectada a un horno, el cual ha desaparecido. Solo me ha quedado un manojo de cables asomando por la base. Cuatro clavijas como estas: Y otra como esta junto con el cable de tierra (que...
1 respuesta
Conexión de cables
Quier conectar un ventilador de techo a mi casa el motor del ventilador trae 4 cable un negro que dice motor, un blanco que dice neutral, un azul que dice luz y un verde que no dice nada, en la instalación de mi casa nada más salen dos cables azules...
1 respuesta
¿Es correcto poner un diferencial como llave principal en tun tablero?
He visto un video donde se conecgta un diferencial como llave de cabecera en un tablero ... Y a mi me enseñaron en la escuela técnica que primero se conecta la termomagnética general y luego el diferencial en serie con ella...
2 respuestas
Conexión de cables de un autoradio cd
El otro día intenté instalar un autoradio pero tengo problemas para averiguar como deben ir unidos los 4 cables que me vienen de de la radio (batería-amarillo, tierra-negro, encendido-rojo y fuente de alimentación-azul)con los dos cables de la fuente...
1 respuesta
Fallo en la toma de tierra de un cuadro eléctrico de una vivienda, al medir entre neutro y tierra aparecen 115 V.
En el cuadro eléctrico de la vivienda y con el diferencial desactivado, mido en la entrada al cuadro y entre fase y neutro hay 225 V,; entre neutro y tierra y mide 115 V.; y entre fase y tierra 342 V. Aprox. He colocado otra línea de tierra...
3 respuestas
Como conectar un fluorescente con interruptor
Se me rompió la lámpara fluorescente de la cocina . Decidí comprar una nueva más moderna, quité los cables de la conexión y no se como conectarlo ahora y me da un coraje por no haberme fijado y dibujado antes de desconectarla... Pero bueno de esto se...
1 respuesta
Termo eléctrico fagor ecotronic no enciende
Tenemos un termo eléctrico de la marca fagor ecotronic que no enciende es como si no le llegase la corriente pero el enchufe si funciona. Hemos abierto la tapita perp no vemos ningún botón salvo uno rojo que pone safety y que hemos pulsado pero sigue...
2 respuestas
Cambio Interruptor Bipolar Termo Eléctrico
Tengo un termo eléctrico que tiene un interruptor para dar paso a la corriente o no a su enchufe. Se rompió este interruptor y al ir a cambiarlo me di cuenta que como llevaba 4 cables era bipolar ( es el que tiene luminoso de Simón 75) como no lo...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Electricidad del hogar