Al cerrar la puerta del horno (apagado) salta el diferencial.
Preguntas y respuestas relacionadas
Con el cambio de diferencial a más sensible saltan pías varios
El técnico del seguro vino a arreglar la avería del cuadro y cambió el diferenial de 300 mA a 30mA. Ahora salta muchísimo pero no siempre el mismo magnetotérmico. Da la impresión que cuando se juntan varios con muy pequeñas pérdidas de corriente es...
2 respuestas
Derivación de tierra en lavadora de 220 v sin saltar diferencial
A ver si me podéis ayudar por qué ya no se que más probar, tengo una lavadora Whirlpool fsrc80421 la cual me marca f20 cuando tengo conectada la tierra, desconectando la tierra del chasis la lavadora funciona perfectamente pero eso sí con una...
4 respuestas
Avería en Diferencial
El cuadro eléctrico de mi casa tiene tres diferenciales, dos "normales" (uno para cada planta) y uno especifico para los acumuladores (tengo tarifa de discriminación horaria). Vivimos en una urbanización aislada, con un transformador propio (bastante...
8 respuestas
Salta el diferencial unos 30 segundos después de pararse la bomba.
Tengo una perforación y en ella tengo una bomba de 1,5cv sumergida a 20 m. Tengo instalado un sistema de riego automático, de forma que la bomba solo recibe alimentación durante un pequeño periodo de tiempo y durante ese tiempo un sistema de válvulas...
2 respuestas
Si una resistencia de horno esta derivada a tierra, ¿Se puede reparar?
Tengo un horno teka he-490 que nunCa se puso en marcha. Ahora lo enchufo y al rato salta el automático general de la casa. He probado sin toma de tierra y funciona. He probado desconectando cada una de las resistencias y también salta. El horno es...
2 respuestas
Relación de cable de toma de tierra y diferencial
Quisiera saber como actúa el cable de tierra para hacer saltar el diferencial general, sin que salte el correspondiente al enchufe, en este caso el de lavadora. Así mismo quisiera saber si este cable de tierra puede detectar fugas de corriente de los...
1 respuesta
Puede producirse un contacto directo si se tocara la parte de fase y neutro de un cable dañado con una sola mano y estando ais..
Aislado a tierra? S
5 respuestas
¿Por qué salta el diferencial con termo eléctrico?
Tengo conectado un termo eléctrico. Cuando lo enciendo, salta el diferencial. Si En ese enchufe pongo otro aparato (que lleve toma de tierra), no salta el diferencial. Si conecto el termo en otro enchufe, no salta el diferencial. En caja tengo dos...
7 respuestas
Horno fagor ,salta el automatico de la casa.
Se trata de un horno fagor, el cual tiene 20 años y nunca se uso . El horno va unido a una vitroceramica fagor y los mandos selectores de la vitroceramica, esta en el horno y se une a la vitroceramica mediante unos hierros. El caso es que la...
1 respuesta
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Electrodomésticos
Electricidad del hogar