¿Cómo Medir aislamiento de Generador Eléctrico Monofásico?
Preguntas y respuestas relacionadas
Motor trifásico de 11 kw
Tengo un motor trifásico de 11Kw a una tensión de 460 Vca, trifásico a 60 Hz. Su función del motor es en ventilador, cuando mido la corriente en las tres fases hay una diferencia. Fase A: 19 Amp. Fase B: 29 Amp. Fase C: 19 Amp. ¿Habrá algún problema...
1 respuesta
Necesito una foto de las conexiones de una bomba piscinera Astral Glass Plus monofásica.
Resulta que le puse un reductor de velocidad. Que nunca funcionó. Hoy he tenido la bomba funcionando toda la mañana y se me han quemado algunos cables. De modo que he quitado la mrd... De reductor de revoluciones y quiero volver a las conexiones de...
1 respuesta
Conexión Generador 2 empalmes diferentes
Tengo un generador de 225 kVA trifásico 380V cuyo neutro está conectado al neutro del secundario de un transformador de 315kVA en estrella, así mismo, el neutro está aterrizado a tierra. Ahora bien, debo conectar el mismo generador a otro empalme...
1 respuesta
Problemas con generador trifásico
Mi nombre es jhon jairo quiroz un gusto de estar en el saber de todo. Tengo un generador trifásico con escobillas solo trae dos anillos en su rotor, de su bobinado salen 9 cables donde 6 dan 2 en 2 y los 3 sobrantes dan entre si, trae 3 bobinas...
1 respuesta
Motores quemados, reparados
Me podrían ayudar con el tema siguiente. Estoy empezando a trabajar con motores eléctricos y me gustaría aprender más por ejemplo: 1 Como determinar si un motor eléctrico necesita un rebobinado, es decir que pruebas les puedo realizar para determinar...
1 respuesta
Fallo en la toma de tierra de un cuadro eléctrico de una vivienda, al medir entre neutro y tierra aparecen 115 V.
En el cuadro eléctrico de la vivienda y con el diferencial desactivado, mido en la entrada al cuadro y entre fase y neutro hay 225 V,; entre neutro y tierra y mide 115 V.; y entre fase y tierra 342 V. Aprox. He colocado otra línea de tierra...
3 respuestas
¿El cable de tierra solo pasa de largo por las llaves de luz?
¿Por que el cable de tierra no se conecta a las llaves de luz como en los tomacorrientes; me parece que simplemente pasa de largo hacia la lámpara y queda flotando en algún punto al lado de ella. En el ventilador de techo que baje, había un cable...
3 respuestas
Averías en motores
Te agradecería si me pudieras dar indicaciones sobre la mejor manera de detectar donde esta una avería en un motor eléctrico si solo se dispone de un tester o como máximo de una pinza amperimétrica. Me dirijo a ti ya que he observado que eres muy...
1 respuesta
Consumo elevado de motor trifásico
Tengo un motor trifásico conectado a 380w en estrella, para estas características le corresponde 1,77A según la placa, pero he medido cada fase con una pinza amperimétrica y marcan entre 1,5A y 2,5A por lo que la suma de los tres rebasa con creces...
2 respuestas
Cambiar motor coche juguete. No va adelante
Coloco aquí la pregunta, pero ruego la muevan o me indiquen si debería ir en otro apartado. Tengo un coche de juguete de radiocontrol. De esos baratos, marca Nikkon. Es muy simple, con una placa impresa, motor de tracción y otro de giro dch/izd....
1 respuesta