Como conectar un motor trifasico de 9 puntas a monofasico
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo una panadería y tengo un horno monofásico y otro trifásico cual gasta menos. Muchas gracias.
Tengo una panadería y tengo dos hornos, quería saber que horno gasta menos, uno es monofásico y el otro trifásico
1 respuesta
Medir tensión en línea trifásica
Tengo una línea trifásica 220v sin neutro... Cuando mides entre lineasda 220v pero al medir L1-tierra da 220, L2-tierra da 220 y la L3 con tierra da 11v, a que se debe esto alguien que me pueda ayudar...
2 respuestas
Bomba no arranca
Les comento que soy ingeniero en robótica, y conozco de electrónica más no de eléctrica, y tengo un problema, intento conectar una bomba que trabaja a 220V y es de 5hp, la tensión suministrada es bifásica, tengo tres hilos, creo que son dos fases y...
1 respuesta
Conectar transformador trifásico a monofásico
Tengo un transformador de 220v trifásico, me gustaría utilizarlo para soldar, podría conectarlo a 220v con fase y neutro'
1 respuesta
Los cálculos que hago sobre elección de contactores y relés térmicos están bien
Supongamos que tengo un motor trifásico de 10 HP (Jaula de ardilla). - Tensión 220 V / 380V - Frecuencia 50 Hz. - Amperaje 27,2 / 15,6 - Cos fi 0.85 El contactor seria de categoría AC3, por ser motor jaula de ardilla. El motor conectado en estrella...
1 respuesta
Mi motor ya no funciona bien
Tengo un motor trifásico de 3HP.. Con un capacitores de 1070 MFD. Estaban pegados los platinos. Lo desmonte para despegarlos.. Lo monte de nuevo y ahora Cada ves q lo conecto comienza a vibrar y de 5 segundos a 6 el capacitor explota.. ¿Qué pasa?
3 respuestas
Si un motor eléctrico 220v es conectado en 110v,¿Bajarían las rpm?
Estoy trabajando con un motor eléctrico en 220v de 3450 rpm, ¿Pero quisiera saber si conectándolo en 110v bajarían las rpm? Pues que es necesario conservar las revoluciones!
3 respuestas
¿Cómo calcular la sección del cable?
Disponemos de un motor monofásico de potencia eléctrica 4,5kW, 230V y un factor de potencia de 0,8. Dimensiona la sección del conductor sabiendo que la línea es de cobre (s=56 m/W·mm2) y de longitud 80m Según la ITC-BT19 con un tipo de instalación...
1 respuesta
¿Por qué se recalienta lentamente un guardamotor hasta disparar?
Dispongo de una bomba trifásica de 4 KW, trabajando en 480V, conexión delta, con una intensidad máxima de 8,80 amp, la misma está gobernada por un variador de frecuencia haciendo la función de arrancador suave, pues la señal de activación la da un...
1 respuesta
Instalar modulo bluetooth en equipo de sonido...
Compre un modulo bluetooth para instalarlo en un equipo de sonido, buscando en internet encontré que este tipo de módulos aceptan una alimentación de 5 a 12 volts, en la caja del modulo dice que es de 12 Volts, por lo que busque dicho voltaje en el...