Magnetotérmicos se calientan
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Puedo subtituir el diferencial tetrapolar, por uno bipolar?
Tengo un contador trifásico, un ICP tripolar que llegan 3 fases, un diferencial tetrapolar, que solo se utilizan 3 polos entrada i 3 de salida. Tengo que substituir el diferencial por uno nuevo, no funciona coreectamente, mi pregunta es: Puedo...
1 respuesta
Poner programador digital de dos circuitos para acumuladores de calor.
En mi casa tengo instalada la calefacción de tarifa nocturna con acumuladores de calor y quiero poner un programador digital de dos circuitos, hacer así dos grupos de acumuladores. Cada acumulador tiene instalado un automático independiente y a cada...
2 respuestas
¿Por qué se utilizan pías de p+n en monofásica cuando el neutro es común para todos los receptores?
¿Por qué se utilizan PÍAS de P+N (en monofásica) cuando el neutro en realidad es común para todos los receptores? Es decir, aunque yo baje el PIA del alumbrado, si la lavadora está funcionando, al neutro de una lámpara por ejemplo le llegará...
1 respuesta
Vivienda unifamiliar con varios cuadros eléctricos
He pedido presupuesto para modernizar una instalación eléctrica en una casa de cuatro plantas. Actualmente tiene un único cuadro sin protecciones de sobretensión, cuatro diferenciales y con PIA's unipolares. El cuadro no se puede ampliar o mover. De...
2 respuestas
¿Si coloco el selector de la fuente de poder en 220V y la conecto, en mi opinión debería bajar el consumo, ¿Si o no?
Tengo corriente 3 fases 220 V. Lo que quiero aclarar es que si coloco la fuente de poder de la PC con el selector en 220 V y le conecto las dos fases, ¿El amperaje me disminuye?. Hasta me han dicho que me va a explotar lo cual con mis conocimientos...
3 respuestas
Pasa algo si tengo corriente en fase y neutro?
Pues resulta que he montado un kit solar en mi casa de campo y cuando me disponía a conectarlo al cuadro de la casa, me doy cuenta que del magnetotermico que trae ambos cables tienen corriente, tanto la fase como el neutro. ¿Lo he comprobado con un...
3 respuestas
Dejan de funcionar tres enchufes por la noche y vuelven a funcionar por la mañana sin que hagamos nada.
Anteanoche dejaron de funcionar los enchufes de las placas de inducción y el horno, el del arcón congelador, el del lavavajillas y el del microondas, y ayer por la mañana volvían a funcionar sin que hubiéramos hecho nada. Anoche pasó lo mismo, y esta...
4 respuestas
Disyuntor salta por capacidad errónea?
Tengo en mi casa instalado un diyuntor siemens de 25 A + 1 termina de 25A . 2pcs + heladera + microondas + artefactos luminicos varios. Lavarropas. Lavarropas - PCs x 2- heladera- combo tv+deco+dvd, todos con estabilizadores de tension como...
6 respuestas
Cambio de trifásico a monofásico con limitador
Tengo un trifásico con potencia de 5196 kw y 15 amperios, he pedido que me lo bajen a 3450 y dicen que me ponen un limitador de 5 amperios y me cambian de trifásico a monofásico, quisiera que me dijeran si es un cambio muy brusco, tengo vitro y demás...
1 respuesta
15a = 16a
Para tomas generales es lo mismo 15A como 16A?, http://cgi.ebay.es/Magnetotermico-16-A-Siemens-Bipolar_W0QQitemZ190381288135QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_186?hash=item2c539beac7 ¿Me sirve?
1 respuesta