Calculo de embarrado en baja tensión
Preguntas y respuestas relacionadas
Distribuidor Rotativo
Carlos me pongo en contacto contigo porque me gustaría que me explicaras como esta echo un distribuidor rotativo. Ya que quiero pasar unos sensores de ultrasonidos dentro de un recipiente que gira sobre sus ejes. Si sabes alguna otra forma de hacerlo...
1 respuesta
¿Es necesario un contactor para el motor de una pileta?
Debido a una avería eléctrica en mi casa, el electricista que reparó me hizo ver que un cuadro eléctrico que tengo para una pileta de 6 x 3 metros estaba mal y era peligroso. A mi me asaltan dudas y por eso pregunto. El cuadro en cuestión tiene un...
1 respuesta
ICP ¿Importa si es de 220v o 230v?
A ver si alguien me puede aclarar una dua... Union Fenosa me acaba de instalar un ICP en casa tras pedir una reducción de potencia contratada (de 5,75 a 4,6kw monofasica). Pero al fijarme en el ICP que me han puesto (de 20A como corresponde a una...
1 respuesta
¿Cómo hago para instalar el termostato nest en un sistema de calefacción central con interruptor individual?
Lo primero voy a describir toda la instalación que tengo en casa desde dónde están los contadores y la electroválvula hasta el termostato: Fotos para verlo tal cual está: FOTO 1: La tensión me llega de la instalación eléctrica de la comunidad (que...
1 respuesta
Como cambiar un motor trifásico a monofásico
Tengo un motor trifásico que no se si funciona y me gustaría poder adaptarlo a monofásico ya que en la placa me pone 220/380.Me salen tres cables del motor y todos del mismo color, quisiera saber como conectarlo y poder probar que funcione
1 respuesta
Duplicar señal sondas PT100 para Autómata Zelio
Tengo la necesidad de leer 3 sondas de temp PT100 (de 2 hilos) las cuales van directas al conector de la electrónica de un sistema ACS Solar. Quiero copiar los valores de las 3 sondas y llevarlas a la entradas analógicas de un atomata Zelio. Necesito...
1 respuesta
Como hacer para que un trafo de un panel de aislamiento no salte cuando le meto tensión de Red sin pasar por Sai
Hemos echo un cuadro de conmutación automática para cuando un Sai falle entre Red o grupo sin necesidad de hacer un vaipas manual, la cuestión es que cuando entra Red en ocasiones no siempre tengo picos de tensión y me salta, los puse de curva de...
1 respuesta
Añadir más peso en las repeticiones
Entreno en mi casa dispongo de 83kilos de pesos no dispongo de más pesos, el tema es que necesito añadir más pesos en mis repeticiones para el press de banca inclinado y no puedo hacerlo por que no tengo más pesos, ¿Qué podría hacer para suplir esto?...
4 respuestas
Fuente variable de voltaje de 0 -30voltios
Quiero hacer una fuente de voltaje variable de 0-30 voltios dc, y quisiera saber que materiales necesito y o componentes electronicos, y si fuese mucho pedir como hacer los calculos del capacitor o filtro que se debe poner para este caso, y los...
2 respuestas
Corriente por conductor
Tengo que alimentar con 3 cables unipolares por tubo unos 30 metros una carga de 400 amperes aprox, ¿Qué conductor elijo? ¿De 185mmª?
3 respuestas