¿A qué se le llaman cargas inductivas y resistivas?
Preguntas y respuestas relacionadas
Tensión entre línea-tierra y neutro y tierra
El otro día midiendo la corriente en casa de un amigo, me daba los siguientes valores, entre línea y neutro. 235v. Entre línea y tierra. 190V y Entre línea y Neutro 190V. Ha que puede ser debido esto. EL tema es que quiere poner un aire acondicionado...
2 respuestas
En una instalación trifásica, en cuanto le afecta a un automático IGA la descompensación de las fases ?
Con la pinza amperimétrica tengo unos valores de 17A, 10A. Y 8A.. ¿Es causa para que el automática se pueda disparar?
2 respuestas
Necesito información sobre la corriente que pasa por el neutro y como cerrar un circuito monofásico
¿Si me puedes explicar por que por el neutro no debería pasar corriente? ¿Cómo cierras circuito monofásico?
6 respuestas
¿Si tengo un aparato electrónico que consume 12v a 0.14a, y lo adapto a un cargador de 12 v a 0.5a de salida, que puede pasar?
A toda la comunidad, necesito que me colaboren con esto de manera profesional...
3 respuestas
Arreglar un foco led por parpadeo
Tengo un foco de 100w en led, y no me para de parpadear com, o si de un fluorescente se tratara. ¿Habría alguna posibilidad de Poner algún capacitor o algo por el estilo que no sea muy caro? Es solo por no cambiar el driver.
2 respuestas
¿Puedo instalar una secadora a circuito eléctrico de alumbrado general, cable de 1,5 mm -10 A?
Sé que no es lo más hortodoxo, un electricista me hizo una chapuza de ampliación de enchufes al sótano de la casa, y para ello tiró del circuito de alumbrado planta baja, que tiene un PIA de 10 A y el cable tiene sección de 1,5 mm. La secadora...
4 respuestas
Me Salta el diferencial cuando enciendo el horno, es totalmente nuevo, nunca lo he utilizado, desde hace 7 años.
¿Por qué Salta el diferencial cuando enciendo solo el horno?
4 respuestas
¿Es posible verificar un cortocircuito a partir de dos cables pelados?
La iluminación de mi casa no hace más que saltar, evidentemente si bajo el magnetotérmico de iluminación todo perfecto, desmantelé una lámpara que me dio problemas en el pasado y parecía que todo iba bien pero después de un rato vuelve a saltar,...
2 respuestas
Linea de 4mm
Voy a instalar una linea de 4mm para el horno desde el cuadro de automáticos hasta la cocina. Me llega desde los contadores una linea de 4mm que alimenta el cuadro y tengo: General de 20A diferencial de40A. La pregunta seria si estaría bien lo...
1 respuesta
Resistencia cable De 0,5mm2
Tengo conectada unas cargas ( TV, central domotica, NAS, etc) que consumen como máximo 500W. El caso es que solo pude pasar por el tubo de la pared, un cable de teléfono de esos de 3 hilos de cobre rígido, que son bastante finitos, ni se la sección...
4 respuestas