Mal funcionamiento en AA Multisplit 2x1 General
Preguntas y respuestas relacionadas
Desagues splits rebosan sin explicacion
Tengo tres a/a en casa, uno en el salón y los otros dos en sendas habitaciones, los de las habitaciones son de la misma marca y modelo, me han hecho una reforma en casa y he puesto los deasgues de condensado al bote sifónico de los tres por debajo...
5 respuestas
Se para aire acondicionado General Electric.
No me funciona el aire acondicionado marca General Electric, modelo: AS4AH18DWO02. Se pone en funcionamiento y en pocos minutos se para y parpadean intermitentemente dos luces una roja (anaranjada) y otra verde. Le he quitado tensión y he reseteado...
1 respuesta
Carga en split
Ayer fui acargar un split marca orbegozo con 1700 grs R-407C, en una primera inspección observo que no tiene ni una gota de gas, con lo que decido echar un poco para ver si puedo ir detectando fuga. Pongo la máquina en frio a fin de que vaya...
2 respuestas
Ayuda con caldera Roca RS-20/20F - termostato
He intentado conectar un termostato honeywell CM927 en la caldera, pero no ha habido mucho éxito. Miro las instrucciones de la caldera, y localizo donde debo conectar el termostato. Tengo la duda de si hay que utilizar 2 o 3 hilos, ya que actualmente...
1 respuesta
La típica fuga de agua por split interior
He hecho una breve búsqueda previa por el foro, y creo más o menos tener claro la razón de porque a mi nuevo equipo de aire acon. "Mitsubishi 2x1" le pasa que echa agua por el split del salón, de tramo más largo, aunque también es el único con bomba...
1 respuesta
RADIO TYBOX 810 calder fagor contract mini ce24e
Acabo de comprar un termostato FAGOR CONTRACT MINI CE 24 receptor, emisor con 4 hilos azul, marrón, negro y gris. Tengo 2 hilos en punta en el salón del antiguo termostato analógico. No sé cómo conexionar todo. Pensaba que no hacía falta conectarlo a...
1 respuesta
Detección de fuga en la unidad interior
Tengo un Daikin de conductos con una fuga, y el SAT después de haber venido en dos ocasiones, no la ha encontrado, usando vacío, nitrógeno y agua jabonosa. No han explorado la unidad interior, más que de forma indirecta con la bomba de vacío. He...
1 respuesta
Calor para mi tienda
Tengo un atienda de unos 75 mts cuadrados, con los techos de 3`20 metros. Hasta ahora la calentaba con un termoventilador de 2500W y una estufa de butano. Pero en invierno, no vale prácticamente de nada y la temperatura ronda los 16ºC o menos con...
1 respuesta
Deshumificar
Vivo en Buenos Aires. Tengo un calefactor que no es tiro balanceado, sino que larga todo al ambiente y en invierno esa humedad que queda en el ambiente se condensa en la habitación más alejada, en las paredes que dan al exterior, con lo que, al...
1 respuesta
Desmontar carcasa split aire acondicionado
Tengo que desmontar la carcasa del split de aire acondicionado marca Firstline FAC12407 CH y no consigo hacerlo. Se ha salido el manguito evacuador de agua y la tira hacia dentro. He intentado descolgar el aparato pero están todas las tuberías muy...