Necesito ayuda con la instalación eléctrica de una finca de la que tengo un transformador a 600 m.
Preguntas y respuestas relacionadas
Quedria saber si un cable de aluminio de 25mm aguanta 23000 w a una distancia de 200 metros? Y si los aparatos me funcionarán?
Quiero tirar una línea de 200 metros monofásica con un cable de aluminio de 25 mm² para un campo y va a tener un consumo aproximado de unos 23000 varios y quedria saber si me puede salir ardiendo y que si me va a llegar bien la corriente?
3 respuestas
¿La red de transporte de la corriente eléctrica es solo aérea o también puede ser subterránea?
A 2 cuadras de casa hay un transformador sobre las columnas que dice 250 VA, y 6,3 kv/400v. Por lo que pude ver, es alimentado por debajo del suelo. Pero en ese caso es una red de distribución. No creo que ese transformador sea el que alimente mi...
3 respuestas
Comando de un motor trifásico *con contactor y bobina de 380V *con contactor y bobina de 220V
¿Cuál es la diferencia entre los circuitos? Según me explica mi profesor es la manera en que se conectan las bobinas
4 respuestas
Como sacar la sección de un conductor en un circuito si tengo 2 motores de 5.5 hp cosfi 0.65 y el largo del tramo es 8 metros
¿Cuáles son las formulas y los pasos a seguir?...
2 respuestas
Arranque de un Motor 60 HP
Necesito una orientación Un familiar piensa montar una cortadora para piedras de cantera y le han dicho que consiga un motor de 60HP, a 1800RPM, tengo entendido que 1HP es 746watt entonces resulta que el motor de 60HP es igual a 44.76KW ¿Es correcto...
3 respuestas
¿Qué cable uso para llevar electricidad a un trastero?
Vivo en una casa aislada en el campo, y en el fondo, a unos 300 metros, tengo un trastero que carace de electricidad y quisiera acondicionarlo como pequeño taller para bricolaje y manualidades. Utilizo bastantes herramientas eléctricas (taladro,...
5 respuestas
En una parcela tenemos un motor de la bomba del pozo que va a 380 trifásico y el resto de la casa va a 220.
La parcela dispone de una depuradora para la piscina y distintos enchufes y alumbrado, todo ello lo han sacado de un enchufe de la cocina. Para tratar de descargar ese enchufe, lo que he hecho es sacar una de las fase de 380 y buscarle el neutro de...
3 respuestas
Caída de tensión a 1 km de la subestación
Se intento arrancar(pozo3) un motor de 75 hp 440V a 1 km de distancia del trafo de 250 KVA. El motor entra en estrella pero cuando pasa a triangulo se desconectan todos los contactores. Se ha usado cable de 120 mm2. La única solución acercar el trafo...
1 respuesta
No puedo arrancar bomba de 5HP 220V
Yo soy ingeniero en robótica y mis conocimientos de eléctrica son mínimos, el problema es que tengo una bomba sumergible de 5Hp 220V, y la estoy conectando de esta manera: la bomba solo tiene dos cables y para alimentarla tengo 3 hilos, creo que dos...
2 respuestas
Cuadro eléctrico
Mi problema es a la hora de calcular la sección de la linea general de alimentación, se que tengo que tener en cuenta la caída de tensión y la intensidad. ¿Hay alguna fórmula? Es un grupo de 20 viviendas sin ascensor con garaje y es de baja tensión....