Instalar telefonillo universal fermax citymax
Estoy instalando un telefonillo donde antes no había ninguno, solo estaban los cables, por lo que voy un poco a ciegas. He probado las siguientes combinaciones: Con esta combinación funciona el altavoz y el micro: 1. Cable amarillo-verde-negro 2....
2 respuestas
NO puedo conectar telefonillo Fermax 3399
Me he fijado como estaba el anterior, que también es Fermax,... La unidad exterior también es Fermax, y el nuevo es Fermax Loft. Consigo que abra la puerta y me oigan fuera, pero cuando llaman lo oigo bajísimo y no oigo nada dentro cuando hablan...
1 respuesta
Cambiar telefonillo tegui por un fermax loft
Al ir a cambiar el telefonillo tegui por el fermax, he visto que tengo 6 cables, 5 de ellos estaban todos en una misma conexión y el otro estaba aparte... He intentado de todas las formas pero no se escucha ni me escuchan, no suena o no puedo abrir...
3 respuestas
Hace unos meses puse un micro fermax y hasta hoy funcionaba perfectamente pero hoy me tocaron abajo y no suena que puede ser?
Micro fermax no me suena cuando me tocan en la calle el timbre
2 respuestas
Tengo problemas al cambiar un telefonillo terraneo por un fermax citymax.
El telefonillo antiguo del que no se el modelo pero no aparece en las tablas de conversión. Los bornes en el viejo están numerados como 1A, 1, 3, 4, 5, 6, es un modelo que se puso en mi urbanización al construirla en el 2000, por si sirve para algo....
1 respuesta
Instalar Ref 2068 Fermax en Fermax 8039. No suena.
Tengo instalado el telefonillo Fermax 8039 y el zumbador se oye pero flojo. He comprado el prolongador de llamada 2068 y lo he conectado al 8039 en los bornes 3-4 y 4-3 y no suena. He puesto una bombilla de 12V en los cables que van al 2068 y no se...
1 respuesta
Cambio telefonillo portero modelo fermax 20440 por fermax 8039 y no suena.
He sustituido un telefonillo fermax 20440 x un fermax 8039, abre el portal, suena la botonera de la placa, pero en el teléfono no suena, serian tan amables de poder darme luz a este problemilla.
1 respuesta
¿Como instalar el teléfono universal Fermax 3399?
Compré hace tiempo una casa de dos plantas que tenia un teléfono de la marca Fermax, como estaba roto el electricista quitó el viejo y puso el nuevo (Fermax 3399) y no supo ponerlo bien y llevo 6 meses esperando que venga hasta que me he cansado de...
1 respuesta
Telefonillo fermax no suena en mi casa
No tengo sonido de llamada en mi casa, todo lo demás funciona. Puedo oír, puedo ver, puedo abrir la puerta, me oyen a mi, y suena el timbre bajo. Hace una semana se arregló sin hacer nada. Y ahora vuelve a fallar. ¿Alguna idea?
3 respuestas
De la placa Tegui de calle, llegan 8,5V de los 2 cables del abrepuertas, ¿No deberían ser 12V?
Por mi culpa quite el antiguo telefonillo, y no me lo guarde para saber el tema de los colores. Bueno, ya he descuebierto el abrepuertas, y el audio telefonillo T7U a la placa de calle. Funcionan bien. Así que solo nos quedan 2 cables, pues bien, el...