Duda de trifásica
Me he puesto a cambiar el cuadro eléctrico de una chalet que tenemos que tiene más de 40 años. Tengo ciertos conocimientos de electricidad y me puse a ver como podía instalar el cuadro nuevo. El problema comenzó al ver el antiguo diferencial, el cual...
1 respuesta
¿Pueden funcionar bien las luces LED a 220 trifásico?
Técnica que ninguna casa que vende luces LED me ha sabido contestar. Tengo una instalación de las antiguas de pueblo a 220V trifásico y 125 con neutro. He instalado algunas luces Led en casa y cuando están apagadas todavía lucen, supongo que la mejor...
4 respuestas
¿BOMBA 2HP- Condensador de arranque o de trabajo?
Soy nuevo con esto así que no lo tengo claro. Tengo esta bomba HFm6B, esta trae un condensador de 45uF, ¿Este es el condensador de trabajo? He leído que este tipo de bomba necesita un condensador de arranque, ¿Ya lo traen incluido o no? ¿En caso de...
2 respuestas
Uso de variadores de frecuencia
Hasta la fecha tenía la creencia de que todos los motores (de bombas y ventiladores) podían ser utilizadas con variadores, pero estoy viendo opiniones contradictorias. ¿Me podrías confirmar si a cualquier motor se le puede acoplar un variador, o por...
1 respuesta
¿Convertir en un generador trifásico 380v a monofásico 220v?
Tengo un generador de 5000w con 3 salidas monofásicas a 220v y una trifásica a 380v. Lo uso para alimentar una vivienda en el campo, por lo que solo utilizo una salida monofásica. Pero me he dado cuenta de la falta de potencia en cada salida...
3 respuestas
Comprobación de derivación a masa de un motor de inducción trifásico.
Tengo un motor trifásico que he de comprobar si le ha entrado agua y deriva a masa una de las fases, como puedo comprobar si eso es así con el multímetro, como he de poner las clavijas del multímetro en los cables y que valores me han de aparecer en...
2 respuestas
¿Por qué un motor eléctrico trifásico apagado hace ruido?
En el taller tenemos una lijadora de bandas, no manual, que al apagarla hace ruido. Es una lijadora industrial de pie con dos brazos donde se colocan las bandas.
2 respuestas
Por qué salta interruptor diferencial entre fase y tierra?.
Tengo entendido que entre fase y tierra debería de dar 220v. Si al probar salta el diferencial, ¿A qué puede ser debido?.
2 respuestas
Es posible tener corriente 220v a partir de 3 fases 110v.
El problema es que con 2 fases 110v. No llega 220v, máximo llega 170v, y los aires acondicionado no funcionan, es posible colocar 3 fases 110v, conectado algún aparato y me saque 220v.
1 respuesta
¿Cómo conectar un contactor? 100-110V 50Hz, 110-120V 60Hz para la bobina y entradas L1, L2 y L3
Cables de alimentación U, V, W y otro identificado como 100, después presionar el botón de inicio mas o menos 3 o 4 minutos el contactor se quema. Voltaje obtenido: Entre U, W y 100 240 VAC aprox. Entre V y W 120 VAC y entre V y los otro dos 240 VAC...