Cargas trifásica equilibrada y desequilibrada, la importancia que tiene el neutro.
Preguntas y respuestas relacionadas
Cuadro eléctrico
Mi problema es a la hora de calcular la sección de la linea general de alimentación, se que tengo que tener en cuenta la caída de tensión y la intensidad. ¿Hay alguna fórmula? Es un grupo de 20 viviendas sin ascensor con garaje y es de baja tensión....
1 respuesta
Consecuencias error conexión motor monofásico
Tengo un motor metido en un pozo a 70m, es monofásico de 1cv con condensador de 30uF. Tenía cables gris, negro, marrón y tierra y lo he conectado mal. Yo lo he conectado el negro al condensador, el gris a neutro y el marrón a fase y al condensador....
1 respuesta
¿Es posible tener continuidad entre el cable neutro y tierra en la instalación eléctrica casera?
Es posible tener continuidad entre el Neutro y el tierra. Cogiendo el canle que llega al icp y el tierra y desconectando todo es decir el neutro de la compañía y el tierra que llega a mi casa el tester me da continuidad es correcto.
1 respuesta
Cuadro de protección y mando en un local comercial...
Según el nuevo rebt las viviendas serán clasificadas como de electrificación elevada o electrificación básica y dependiendo de esto habrá que colocar un numero de circuitos u otro...¿Hay algún reglamento o alguna norma que indique el numero de...
1 respuesta
Factores que afectan a cables subterraneos
Debo alimentar desde un trasformador de 630 KVA la cometida interna para una carga de 520A, (reserva del 20%) trifasico a 380 voltios 50 Hz, a una distancia de 80 ml, la situacion es que se adquirio anteriormente una bobina del cable 4/0 la que debe...
1 respuesta
Diferencial trifásico línea 220vac no dispara
Instale este diferencial Schneider A9R24440 Clase A 100A/300mA iID, en un cuadro con alimentación trifásica 220Vac sin neutro, la duda que tengo es que cuando conecto una lámpara entre fase y tierra aguas abajo del diferencial para provocar el...
3 respuestas
Transformadores en paralelo cuyas tensiones secundarias son levemente diferentes
Se tiene dos transformadores eléctricos de 100 kVA, 13.2 kV y Z=5%, la tensión nominal secundaria de un transformador es 400 V y la del otro 380 V, los dos son del mismo grupo de conexión Se desea energizar una carga resistiva trifásica de 180 kW...
2 respuestas
ETC IT(neutro aislado de tierra)
El tema de mi consulta es por lo siguiente. Como calculan la resistencia que le deben colocar al neutro en un esquema a tierra IT.?
1 respuesta
Calcular el voltaje de línea a línea
Necesito calcular el voltaje de línea a línea de mi motor que esta en conexión trifásica y esta alimentado con 440 volts par así poder calcular el tipo de cable que debo de utilizar para mi motor de 50 hp
2 respuestas
¿Cómo debo hacer para alimentar un motor trifásico de una mezcladora de material con 220v?
Al solo tener una alimentación de 220v necesito alimenentar este motor trifásico de 2hp con esta tensión. ¿Cómo puedo lograrlo?
1 respuesta