Conexión de inversor a medidor de corriente
Preguntas y respuestas relacionadas
Instalación de contadores trifásicos en sistemas bifásicos
Quisiera saber que es lo que pasa si conecto a un contador de energía trifásico de 3 fases 4 hilos un sistema bifásico 2 fases 3 hilos de la siguiente manera: Una L1 a la primera bobina, L2 a la segunda bobina y el neutro a la tercera bobina. La...
3 respuestas
Cual es el consumo de una bobina en un interruptor de transferencia automática?
Compré un interruptor de transferencia automática para un generador en mi casa. Trabaja a 220V pero el generador es 110. La bobina de control de la entrada de la red puedo alimentarla porque de la red entra 220 pero la del generador no. Me comentan...
1 respuesta
Sobre los datos del multimetro digital
Me voy a presentar : Soy estudiante del bachillerato orientacion en electrotecnia, El docente de laboratorio de 3º año nos mando como tarea domiciliaria realizar algunas mediciones en casa; para lo cual me compre una pinza amperimetrica digital que...
4 respuestas
Instalación luz partida. Cables rotos
Me he puesto a arreglar mi piso, he comenzado tirando un tabique y cambiando las puertas, al tirar el tabique y agrandar los huecos para colocar las puertas los cables que van desde el contador pasando por toda la pared del pasillo se han roto, y...
1 respuesta
Que calibre de acometida de 2+1 deben colocarme si la distancia es a 100 metros.
Me van a instalar una acometida de 2+1 pero la distancia es a 100 metros de mi casa en un lugar rural. En casa tengo 2 aires 110v, un microondas 110v, una impresora, una computadora, una lavadora, un refrigerador, una bomba 1hp, 15 focos ahorradores.
3 respuestas
Calefacción por tarifa nocturna
Necesitaría un esquema de instalación para una vivienda de 90 m2, desde la instalación de contadores, hasta la instalación de interior. La compañía de suministro en iberdrola.
1 respuesta
¿Qué diferencial poner para automático de 25A?
Me gustaría saber que diferencial poner para proteger (aguas arriba) a un automático de 25A. He instalado una maquina de aire acondicionado que tiene un consumo de 5500W y le pondré un automático de 25A ¿Pero de que potencia debe de ser el...
3 respuestas
Un subcuadro o implementar un nuevo PIA en el cuadro principal
Acabo de construir un lavadero en mi casa, y tengo unas dudas sobre como poner la electricidad en el mismo, tendríamos una lavadora, secadora, frigorífico, congelador y saldría un cable para la depuradora de la piscina, la cual tiene su cuadro de...
2 respuestas
Interfono inalámbrico
He instalado en casa un portero automático marca EXTEL inalámbrico modelo "TOPTEL 100 ser.r1", que debe abrir la cerradura eléctrica que funciona con electroimanes. El caso es que la señal llega bien pero no abre y me dicen en la tienda donde lo...
1 respuesta
¿Qué marca el tester si mido R con un motor quemado?
Si la bobina del motor esta´quemado, ¿Cómo puedo saberlo? ¿Midiendo la R? ¿Qué me macaría el tester? Y tuve que cambiar el condensador a una bomba de agua y no tengo de 16 uf.., si le pongo uno de 20 uf ¿Qué pasaría? ¿Marcharía igual?