Se me desconecta el diferencial
Desde hace un tiempo, me salta el diferencial de mi casa (la última vez, por la noche) sin motivo aparente. Cuando lo intento subir, vuelve a bajar automáticamente hasta que desconecto un térmico de 16A. Buscando el problema, he verificado que dicho...
2 respuestas
Instalación eléctrica para exterior
Necesito hacer una instalación eléctrica para el exterior de la vivienda. En un taller anexo a la vivienda dispongo de varias cajas de conexión que se utilizaban para alimentar diferentes maquinas, todas ellas con neutro más dos fases y toma de...
2 respuestas
Cómo cambiarle el pequeño cuadro a mi madre
Mi madre mayor tiene un cuadro así,,,,, 1 ICP de 15A 1 Diferencial de 40 A marca Terasaki? 1 Magnético C60H c16. Quiero ponérselos nuevos y hemos bajado la potencia a 2,300 por Endesa. Tiene contador digital y me han dicho que lo debería de sacar ....
1 respuesta
Enchufar aire, termo y secadora
Tengo que conectar tres aparatos en dos enchufes y no sé como distribuirlos. Los enchufes son uno de 16A y el otro de 20A. Los aparatos son: un termo eléctrico de 100 litros, un aire acondicionado de 3000 frigorías y una lava-secadora. Entiendo que...
2 respuestas
Sacar corriente de cuadro eléctrico
Quería obtener corriente en una zona donde solo tengo cerca el cuadro eléctrico del piso, me pregunto si es posible hacerlo. Sería un punto sencillo, sin toma de tierra, concretamente para conectar una lámpara que ya incorpora su interruptor. Adjunto...
1 respuesta
Recomendáis pasar cableado nuevo para la nevera de 1.5mm, e independizarlo en el cuadro eléctrico con un término de 10A?
O mejor lo paso de 2.5 y un térmico de 16A. Lo digo porque tengo de 1.5 y el de 10A. Por no comprar el cable de 2.5 y el de 16A
3 respuestas
¿Falsa toma a tierra?
Hace un año cambie la instalación eléctrica de todo el piso, realizándola dos técnicos electricistas. Recientemente me he dado cuenta que en los enchufes ni en los interruptores llega cable de conexión a tierra (éste verde y amarillo), pero por otra...
1 respuesta
Ruido en diferencial
Tengo dos preguntas que me gustaría que me contestases si las supieras. Las dos son sobre una instalación eléctrica que monté en mi piso, puse lo siguiente ICP 25, Dif. 40A y 0'030A, Automático 25A con hilo 6mm para horno, 2 Autom. De 20A con hilo...
1 respuesta
Montar caja de mecanismos en el jardin
Voy a poner unas luces y un enchufe para el jardín. Actualmente tengo dos farolas con la instalación hecha cuando hice la casa por el electricista. Es una línea independiente que tiene en el cuadro un magnetotermico de 10 A. Pues bien, esta línea...
5 respuestas
Caldera 9kW a que circuito conectarla y que diferencial utilizar
Os quería hacer una consulta sobre el dimensionamiento de un cuadro eléctrico. Me estoy planteando instalar una caldera eléctrica para calefacción y ACS. La potencia que me dice el fabricante que necesito es de ¡9kWh!. Echando cuentas tendría que...