Motor rotor bobinado como generador
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Por qué el neutro se conecta a la tierra del trafo?
Me gustaría saber cual es la verdadera razón por la que el cabe neutro se conecta a la tierra del transformador.
3 respuestas
Se conecto un motor trifásico de 230 V a una red de 480 V, el motor ya no arranca. Que le pudo haber pasado.
Se conecto el compresor siguiendo datos de placa 460 V/ 3ph, 60 hz, P: 22kW a través de un transformador de 208/480V , 30 KVA en una red trifásica de 120/208 V, el motor no arranco luego revisando la conexión interna del transformador indica que...
1 respuesta
En un bobinado de excitatriz de generador
Adquirí un generador trifásico de la marca Marelli de diodos giratorios y polo saliente, de 12kVA - 240V -1800rpm pero no funcionaba, al desarmarlo nos percatamos que el estátor de la excitatriz estaba quemado y lo rebobinamos con los mismos datos de...
1 respuesta
Error al insertar datos en firebird
Estoy intentando pasar unos datos de una tabla dbf a la tabla de firebird y no pasan estoy usando este código a ver que estoy haciendo mal este es el código USE c:\EJEMPLO\menu_principal.dbf EXCLUSIVE SELECT MENU_PRINCIPAL T1 = menu_principal.CODIGO...
1 respuesta
Por que los motores eléctricos monofásicos usan tantos polos para su función
Perdón mi ignorancia mi duda son los motores eléctricos por que usan tantos polos para su función, son toda clase de motores o son sólo los monofásicos y esta clase para que usan un condensador.
1 respuesta
Conexión de motores
¿Por qué es que los motores no se conectan con retorno, es decir, siempre en delta -estrella o estrella-estrella sin conexión a tierra?
1 respuesta
Avería en congelador vertical fagor
Tengo un congelador vertical fagor modelo zfj1725x. De buenas a primera dejo de enfriar pero tiene corriente en su sistema electrónico . En concreto cuando enchufas a la corriente el aparato arranca el compresor pero a los 15 o 20 segundo se para. Yo...
2 respuestas
¿Por qué al aumentar la carga a un generador con inyección constante su velocidad angular disminuye?
En un grupo electrógeno al aumentar el consumo de potencia de la red es necesaria la inyección de combustible para mantener la velocidad angular constante, pero ¿Por qué ocurre esto? ¿Es acaso que la potencia reactiva aumenta en desmedro de la...
1 respuesta
En una caída de tensión aumenta la corriente. ¿Por qué en un partidor estrella delta no?
Tengo una confusión. Por ley de Ohms se que al reducir la tensión aumenta la intensidad. Motivo que causa el daño de muchos electrodomésticos. Pero últimamente he trabajado con partidores de motores de 380 V, estrella triángulo, y al profundizar más...
2 respuestas
¿Cómo Medir aislamiento de Generador Eléctrico Monofásico?
Iba a realizar la medida de aislación de un generador eléctrico, al abrir la tapa me encuentro que del alternador salen solo cuatro cables en cordones de color blanco, dos de ellos iban conectados a un aparato que en la parte de afuera tiene un...
2 respuestas